发布于:2008-03-21 09:07:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • hhlion101
    hhlion101 沙发
    对于水箱的容积计算,本人认为:适用建规的,可执行第8.4.4条。
    适用高规的项目,只需按7.4.7.1确定就行了,无需计算,因为高层是自救,没有前十分钟的概念,何来计算一说。至于你想保险一点,对于高层,就统统取18立方就行了。高层7.4.7.1规定的水箱容积是一些经验值,不是按十分钟来计算出来的。这个容积是一个总量的要求,即,如果你是消火栓和喷淋合用一个水箱,就只要一个18立方,如果分开,就要两个18立方。总之一句话:火灾初期,无论你使用何种灭火设备去灭火,都要保证这样一个水的总量去对付火灾。
    说的很全面
    2010-11-11 19:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • dpiaoxu
    dpiaoxu 板凳
    学习了,顶一个
    2010-11-11 13:51:11

    回复 举报
    赞同0