在一消防工程设计上,甲方要求安装的是边喷,请教边墙型扩展喷头的保护面积是否为24平方,即4米*6米?请高手多多指教?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句适用高规的项目,只需按7.4.7.1确定就行了,无需计算,因为高层是自救,没有前十分钟的概念,何来计算一说。至于你想保险一点,对于高层,就统统取18立方就行了。高层7.4.7.1规定的水箱容积是一些经验值,不是按十分钟来计算出来的。这个容积是一个总量的要求,即,如果你是消火栓和喷淋合用一个水箱,就只要一个18立方,如果分开,就要两个18立方。总之一句话:火灾初期,无论你使用何种灭火设备去灭火,都要保证这样一个水的总量去对付火灾。
说的很全面
回复 举报
回复 举报