1000A开关能用4根YJV-120电缆并联供电吗
1000A开关能用4根YJV-120电缆并联供电吗
1.九层办公建筑,使用室外箱式变压器供电,业主要求每层单独计量,加上消防用电,出线回路较多
想在底层设几个GGD柜,用4根YJV-120电缆引自箱变低压侧,再通过底层GGD柜配至各楼层,不知可行不,
2.另外底层设有发电机,请教发电机跟市电转换设在室外箱变的低压侧,还是底层GGD柜内,转换要用自动切换开关,还是手动就可以呢,
谢谢!!
发布于
2008-03-20 14:52:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
qian68747
四根不够!!!
你载流量都达不到要求,调小整定有何用?要调就把上级的开关换小,满足能保护四根120电缆的安全载流量.
再换小你的1000开关到安全要求.
2008-04-29 12:21:29