土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1000A开关能用4根YJV-120电缆并联供电吗
1.九层办公建筑,使用室外箱式变压器供电,业主要求每层单独计量,加上消防用电,出线回路较多
想在底层设几个GGD柜,用4根YJV-120电缆引自箱变低压侧,再通过底层GGD柜配至各楼层,不知可行不,
2.另外底层设有发电机,请教发电机跟市电转换设在室外箱变的低压侧,还是底层GGD柜内,转换要用自动切换开关,还是手动就可以呢,
谢谢!!

全部回答(11 )

  • qian68747
    四根不够!!!
    你载流量都达不到要求,调小整定有何用?要调就把上级的开关换小,满足能保护四根120电缆的安全载流量.
    再换小你的1000开关到安全要求.
    2008-04-29 12:21:29 来自 PC 评论 举报