土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我遇到制冷系统难题,请同行指点。

我遇到制冷系统难题,请同行指点。

发布于:2005-02-07 05:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在实际工作中,我遇到这样一个难题:单冻机在制冷时(氨 系统),低压调节站的回气管和供液管内会发出液体撞击的声音。曾经有一次将回气管的焊接处也撞裂了,这种声音经常会出现,实在很担心,我还没有搞清原因真象。希望同行的高手能指点。

全部回复(89 )

只看楼主 我来说两句
  • zhiyingshan
    zhiyingshan 沙发
    :victory: :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-07-11 23:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • zj830224
    zj830224 板凳
    刚看到来说说,,,其实很简单,,就是管路长,,热胀冷缩引起的...开阀门有时很响,是开的太快..慢点就没有了
    2009-05-28 22:52:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

r407c系统

r407c系统设计蒸发温度(露点)4左右排气压力较R22高1.05倍左右!最好加装贮液气分器,增加过冷度,提高能效