土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:发电机房是否可设置水喷淋?
05版《高规》说: 7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
是否意味发电机房里水喷淋也可设置水喷淋系统?

全部回答(22 )

  • lsz2004
    我觉得也应该是设置水喷雾系统哦,不能设水喷淋。新规出来后设了气体灭火都被提应该用喷淋系统
    2016-05-25 22:19:25 来自 PC 评论 举报
  • 随风
    规范组的人也糊涂着呢,我们讨论不出个结果.发电机位置设置水喷淋审图和消防局都不会提意见因为规范就是那样写的,大家又不是搞研究的规范怎么写就怎么执行吧,出了问题该去找规范组的,不过我们这的消防局一般会提储油间要设置自动灭火装置,拉个喷头进去是简单但喷水是否能灭柴油起火都没把握,就在储油间搞个悬挂式的干粉啊(或超细干粉什么的)解决一下,当然整间做气体灭火更没谁提意见.本来大家都糊涂的问题规范组应该出来解释一下的,但没动静那只好等下次修订规范再说吧
    2008-03-23 22:26:23 来自 PC 评论 举报