土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
建筑施工
\
同标高不同混凝土标号如何浇筑?
同标高不同混凝土标号如何浇筑?
框剪结构,柱、剪力墙混凝土标号C40,梁、板C30。商品混凝土,输送泵浇筑。有何好方法浇筑请多多相告谢谢谢谢!!!!!!
发布于
2008-03-12 08:59:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
liumeng198299
如果施工大模板,一般是浇注剪力墙和柱到梁板底,墙体模板拆除后再支设顶板模板至于柱头混凝土还是听混凝土工人的吧,呵呵
2009-12-09 21:27:09
来自 PC
评论
举报
wangzai83
这个问题其实不管设计和施工都是很头疼的。
对于设计来说,有的时候混凝土等级确实不可能调的一致,比如高层框剪,墙和柱的混凝土有可能会用到C50 C60
但是梁板根本不可能调到这么高,板的混凝土标号大于40就容易出现裂缝,而且混凝土标号提高,最小配筋率也需要提高,这样建设的甲方肯定不干。
对于施工而言,墙柱混凝土标号与梁板不统一,甚至有的时候梁板的混凝土标号也不同,施工起来难度确实很大,操作不是很容易。
这些问题还真的那些研究规范条文的专家们好好考虑一下,当然如果在可控的状态下,设计成统一标号的混凝土是大家都希望看到的结果
2009-12-05 22:55:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hbhs1976
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
