电机功率 电缆长度 电缆型号
75KW 237米 ZR-VV-0.6/1KV-3*185+1*95
11KW 243 ZR-VV-0.6/1KV-3*16+1*10
45KW 220 ZR-VV-0.6/1KV-3*70+1*35
55KW 230 ZR-VV-0.6/1KV-3*95+1*50

但是我配的要小很多。都不知道要怎么给电机配线了。
所以请教一下,上面的电机配线合理不?
谢谢啦

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    设计院 工程公司作一个项目时, 电气的动力电缆成千上万, 不会挨个去校验载流量, 压损, 热稳定, 单相接地等等, 而是有一个表格, 里面有多大电气负荷用多大电缆, 不管是埋地, 穿管, 桥架, 就都按这个表格选, 所以这个电缆肯定是稍大些的, 这个不用去计较了, 只能这么作.
    2009-06-27 22:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • lm618
    lm618 板凳
    机功率 电缆长度 电缆型号
    75KW 237米 ZR-VV-0.6/1KV-3*95+1*50
    11KW 243 ZR-VV-0.6/1KV-3*10+1*6
    45KW 220 ZR-VV-0.6/1KV-3*50+1*25
    55KW 230 ZR-VV-0.6/1KV-3*70+1*35 足够了