土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问算消火栓系统静压时,算不算增压泵的杨程?

请问算消火栓系统静压时,算不算增压泵的杨程?

发布于:2008-03-11 00:47:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做了个一类的高层公寓,屋顶标高75.75m,因最高层最不利消火栓到屋面水箱不到7m,差了两米,就做了稳压罐与增压泵,选的是图集上的ZW(L)-I-X-10,立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,水泵:25LGW3-10X4,参数是,消防所需压力P1=0.16MP,消防泵起动压力P2=0.33MP. 增压泵启动压力PS1=0.36MP,增压泵停泵压力PS2=0.42MP,水箱底标高76.3m,哪我的消火栓系统最低地下室的消火栓(该处标高-2.9m)处静压是多少,超过1MP吗?需不需要分区?请问算消火栓静压时,算不算增压泵的杨程?增压泵的杨程又是多少,是启动压力,还中停泵压力,还是别的?

请网友及老王来说下!!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    静水压力:76.3+2.9+16应该是对的吧。
    2012-12-23 12:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    稳压泵的确会导致系统静压的增加,但是这种静压增加会随着火灾的发生,消防主泵启动而消失(不管有没有增加稳压设备,消防主泵扬程的选择并不受影响,但是由于建筑高度增加的静压就不同了),系统的工作压力没有任何的变化,关键就是一点,管材的承压究竟是考虑平时(火灾没有发生,占大部分时间,甚至一直不发生)还是火灾时的工作压力(火灾时工作压力是超过100m的),发生火灾时管网承受的工作压力基本上与平时有稳压设备时的静压差不多,所以静压应该考虑稳压泵
    2012-11-16 11:09:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑物体积

根据建筑物体积来核算室外消防用水量,请问这个体积包括地下部分嘛??谢谢

回帖成功

经验值 +10