土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于油罐上金属烟囱的防雷,大鼻山和全宇辰教授的分歧

关于油罐上金属烟囱的防雷,大鼻山和全宇辰教授的分歧

发布于:2008-03-10 22:33:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
全宇辰防雷专贴中问道:
一个燃气电站,利用锅炉烟囱做避雷引下体时,相当与烟囱就是避雷针,可是烟囱与锅炉本体的距离不到3米,是否违反规范,能否这样做?
答:避雷针和锅炉烟囱是两种不同性质的物体,原则上不可以代用.距离与锅炉的种类有关系,如果燃气锅炉并且内部采用微电子控制必须离开避雷针一定的距离.用来减少雷电电磁脉冲产生的感应过电压.距离在83米半径之能,必须考虑加强保护[2.4GS可以烧毁微电子设备]
大鼻山兄却说:一个燃气电站,利用锅炉烟囱做避雷引下体时,相当与烟囱就是避雷针,可是烟囱与锅炉本体的距离不到3米,是否违反规范,能否这样做?
可以呀。不过此时须把锅炉房及烟囱的基础接地网连在一起
我最近手上有一个油罐,上面带一个9米高的排气烟囱(姑且这么叫),这个烟囱的防雷接地怎么做?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • niugang19810504
    如间距满足不了要求,可以在土中做一堵墙,墙的两面图上一定的厚度的沥青。主要是为了防止反击。
    2011-12-21 16:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    单独敷设避雷针时,防雷接地与室内接地体(包括基础钢筋以及进出建筑物的金属管道)之间有间距要求,工业与民用配电手册第二版上的要求我算了一下大概在4米多;第三版降低要求,变成了3米多。直接引下去转一圈的做法怕是不合适哦。
    我想了个办法不知行不行得通,就是引下线采用铜芯线穿绝缘管引到距建筑物一定距离后再打接地极。
    2008-07-25 16:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多