土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 桥架及电缆施工的17个工艺要点,优质工程示例!

桥架及电缆施工的17个工艺要点,优质工程示例!

发布于:2020-12-30 14:31:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。


线槽桥架安装工艺要点


先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:


11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:


1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

2. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。

3. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。


 1 
平直线段桥架吊架间距1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于8mm,且需在过梁处应设置固定支架。
 2 
转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架。
 3 
转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于1.5米,否则转弯中间位置增设一组吊架 顶层桥架距楼板距离不小于150mm,上下层桥架间距不小于150mm
 4 
桥架、线槽按砼特殊角度准确放样、加工、安装。
 5 
直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过15米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
 6 
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处于接地干线相连接;桥架首位两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接。
 7 
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
 8 
与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔。
 9 
线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)。

 10 
桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。
 11 
室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内。


电缆桥架内敷设工艺要点


先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:


13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。


13.2.2 电缆敷设应符合下列规定:


1. 电缆敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉。

2. 电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定。

3. 在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。

4. 在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点。

8. 电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。


13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。


 12 
电缆敷设前做绝缘遥测,低压采用1KV绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于10MΩ,并做好记录。

 13 
电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半径为准。
 14 
电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点。
 15 
敷设于垂直桥架内的电缆,每敷设一根应固定一根,固定点间距不大于如下数值:全塑型电缆和控制电缆固定点间距不大于1米, 其他电力电缆不大于1.5米。
 16 
电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
 17 
沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格、电压等级及起始位置。


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 王一哥哥
    王一哥哥 沙发

    样板工程,学习 了

    2022-09-04 14:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • 火星旅行
    火星旅行 板凳

    桥架太好了、哪里能买到?

    2022-07-13 10:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

17张图讲解高压开关柜安装流程及注意事项,太专业了!

收录于话题 一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的凹槽朝上,将设备平稳吊落在槽钢上,然后用撬棍伸入槽钢凹槽内将设备沿着槽钢移到室内,室内用滚筒或者叉车接住即可实现设备转移。

回帖成功

经验值 +10