桥 架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。
一
线槽桥架安装工艺要点
先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
二
电缆桥架内敷设工艺要点
先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
13.2.2 电缆敷设应符合下列规定:
1. 电缆敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉。
2. 电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定。
3. 在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。
4. 在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点。
8. 电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。
13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。
0人已收藏
0人已打赏
免费10人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
17张图讲解高压开关柜安装流程及注意事项,太专业了!收录于话题 一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的凹槽朝上,将设备平稳吊落在槽钢上,然后用撬棍伸入槽钢凹槽内将设备沿着槽钢移到室内,室内用滚筒或者叉车接住即可实现设备转移。