距离会员到期还有30

梁节点钢筋“打架”怎么办?图集18G901-1的标准做法。

提问 发帖 回复

收录于话题 施工过程中,在梁节点处,经常出现不同方向纵筋“打架”情况。相同标高的梁,几乎都存在这个问题 。那么,处理这个问题的标准做法有哪些呢?   1 图集18G901-1的标准做法 1.  钢筋弯折躲让


施工过程中,在梁节点处,经常出现不同方向纵筋“打架”情况。相同标高的梁,几乎都存在这个问题 。那么,处理这个问题的标准做法有哪些呢?

 

1
图集18G901-1的标准做法

1.  钢筋弯折躲让
 
将梁下部的钢筋弯折,排布在所“冲突”的梁纵筋之上,这种做法的好处是:梁底保护层厚度不变。

美中不足的是, 弯折的 纵筋下端混凝土保护层却变厚了,而且节点交接界处易存在“应力集中”情况,故钢筋弯折处保护层很容易开裂。

怎么处理? 设置“附加钢筋”


附加钢筋的设置要求: 直径 6mm ,间距不大于 150mm ,深入支座 150mm ,与梁下部纵筋弯起前的部分搭接 150mm
 
 
2.  钢筋整体上移
 
将下部纵筋整体上移,这种方法的好处是不需要设置附加钢筋,但梁底保护层却整体变厚了。

怎么处理? 3 种情况。

(1) 钢筋上移后,钢筋保护层≤ 50mm 时, 这时候最省事,无需任何操作。



2 )钢筋上移后,钢筋保护层> 50mm 时,设置保护层 防裂构造措施 。例如钢筋网片,注意:设置钢筋网片,同样要深入支座 150mm


 
3 )钢筋上移后,钢筋保护层> 50mm 时,可以“经设计同意”后, 将梁底部抬高 。抬高距离就是梁纵筋上移距离。
 
钢筋躲让时,不论“抬高”还是“上移”,躲让时的距离,均为被躲让钢筋距离,也就是纵筋刚能过去就可以。
 
梁上部纵筋躲让,也是同理做法。但值得注意的是,同一根梁,要么其上部纵筋躲让,要么其下部纵筋躲让, 不能上部和下部纵筋同时躲让 。如果实在无法避免,需经设计计算复核。
 

2
  梁节点处,为什么主梁箍筋加密,次梁不加密 ?
 
第一个原因,抗剪。 次梁作用在主梁处,剪力很大,容易发生“斜截面破坏”,而这种破坏又是“脆性破坏”。啥是“脆性破坏”?就是没有让配筋充分发挥出作用就坏了。设置加密箍筋,可以有效阻止这种破坏。

第二个原因,抗震 。主梁通常是框架梁,有抗震要求,而且根据“强节点弱构件”设计理念,也应该设置加密箍筋。

次梁不用考虑抗震,所以不需要。
 

3
主梁和次梁节点核心区为什么设置“吊筋”?

次梁不是作用在主梁顶面的,而是相当于作用在主梁的腹部,很容易发生局部剪切破坏


所以主梁底部设置一个“吊筋”,能有效阻止这种破坏。



4
总结

对于纵筋“打架”问题,图集18G901-1给出2个标准做法:一个是弯折躲让,另一个是整体上移躲让。两个做法各有优缺点,需要根据现场情况斟酌使用。


主次梁节点处,主梁箍筋加密有2个原因:一个是抗剪,另一个是抗震。次梁无抗震要求,故不需要箍筋加密。


次梁下面设置“吊筋”可以有效阻止主梁发生局部剪切破坏。


  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • x让我冲申请
    x让我冲申请 2020年12月16日 12:49:09 2楼

    非常实用,贴近实际,很好的帖子

    回复 举报 点赞
  • 加倍努力
    加倍努力 2020年12月16日 21:25:19 3楼

    感谢分享!学习了图集18G901-1的标准做法

    回复 举报 点赞
  • wx_1605603073470
    wx_1605603073470 2020年12月17日 08:13:23 4楼
    解释得很到位!
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • hysss666888
    hysss666888 2020年12月17日 08:21:02 5楼

    非常实用,贴近实际,很好的帖子

    回复 举报 点赞
  • wanshuns
    wanshuns 2020年12月17日 08:51:05 6楼

    谢谢楼主分享好资料谢谢啦

    回复 举报 点赞
  • jzhdajia
    jzhdajia 2020年12月17日 08:56:00 7楼

    谢谢楼主分享好资料谢谢啦

    回复 举报 点赞
  • jianzhudj
    jianzhudj 2020年12月17日 08:57:28 8楼

    谢谢楼主分享好资料谢谢啦

    回复 举报 点赞
  • doushengf
    doushengf 2020年12月17日 08:59:22 9楼

    谢谢楼主分享好资料谢谢啦

    回复 举报 点赞
  • 天涯居士
    天涯居士 2020年12月18日 07:50:25 10楼

    附加钢筋的设置要求: 直径 6mm ,间距不大于 150mm ,深入支座 150mm ,与梁下部纵筋弯起前的部分搭接 150mm 。

    回复 举报 点赞
  • fst10
    fst10 2020年12月18日 20:53:27 11楼

    通俗易懂,比规范还容易明白。

    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传

回帖成功

经验值 +10

请选择删除原因