土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中建五局模板工程施工标准做法及节点做法示意图

中建五局模板工程施工标准做法及节点做法示意图

发布于:2020-09-15 11:27:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


1、无外扩基础筏板施工做法说明:

1) 根据图纸尺寸制作拼装基础吊模模板,吊模高度不得低于300mm。

2) 采用单侧支模,预埋¢22 3) 钢管斜撑和水平撑与地锚钉牢撑稳,并核对模板控制标高。

4) 导墙外侧肥槽根据图纸要求进行回填夯实。

基础外墙吊模示意图

2、外扩基础筏板施工做法说明:

1) 根据图纸尺寸制作拼装基础吊模模板,吊模高度不得低于300mm。

2) 外墙两侧预埋¢22.gif">1200钢筋头地锚至筏板内与主筋焊接牢固。

3) 设置止水型对拉螺栓,对拉螺栓间距1200mm。

4) 钢管斜撑和水平撑与地锚钉牢撑稳,检查对拉螺栓是否稳固,并核对模板控制标高、几何尺寸及轴线位置。

基础外墙吊模示意图

3、集水坑、电梯井模板施工做法说明:

1) 根据图纸尺寸制作集水坑墙体模板。

2) 集水坑筏板内制作安装¢25钢筋马镫,与主筋焊接牢固,用于支撑固定及定位井筒模板。

3) 井道模板内支撑采用50×100mm木方及100×100mm木方,木方支撑间距200mm。

4) 井筒模板抗浮措施:井筒模板每侧通长设置2根¢22钢筋,下侧钢筋与筏板主筋焊接,顶部与井筒模板固定牢固,必要时,井筒上部压入配重防止混凝土浇筑时上浮变形。

集水坑、电梯井模板支设示意图

4、地下室外墙模板施工做法说明:

1) 根据墙体尺寸加工模板,模板加工时,下挂高度300mm,确保混凝土浇筑不漏浆。

2) 选用¢48的钢管进行加固,内楞采用50×100mm木方。

3) 墙体使用M14的对拉螺栓,对拉螺栓中部焊接止水片,止水片规格为50×50×3mm,对拉螺栓间距距地200mm,中间间距450mm。

4) 基础筏板浇筑时,预埋钢筋地锚,用于支设斜撑加固墙体,地锚间距1200mm。

地下室外墙模板支设示意图

5、地下室内墙模板施工做法说明:

1) 墙体模板制作加工配模高度按照层高设置。

2) 墙体加固采用¢48的钢管,内楞采用50×100mm木方。

3) 使用M14的对拉螺栓,对拉螺栓距地200mm,中距450mm,在对拉螺栓上套φ20mm的PVC管,PVC管两端与模板接触处分别套上塑料帽,在塑料帽外加海绵止水垫,确保混凝土浇筑不漏浆。

4) 模板之间的接缝,采用自密型海棉条,海棉条离板面1-2mm,不出板面。

5) 基础筏板浇筑时,预埋钢筋地锚,用于支设斜撑加固墙体,地锚间距1200mm。

地下室内墙模板支撑示意图

6、窗洞、门洞模板施工做法说明:

1) 门窗洞口模板采用15mm厚竹胶板拼装,模板内侧水平支撑、斜撑均采用50×100mm方木,门窗四角采用定型钢护角,防止门窗在混凝土浇筑过程中产生变形。

2) 在窗下口开200×200mm浇筑孔,防止混凝土浇筑时产生窗台振捣不密实现象。

3) 剪力墙洞口处设置通杆加固,洞边必须采用钢管双扣件锁口。

门窗洞口加工制作示意图

7、框架柱模板施工做法说明:

1) 框架柱模板安装前,按照柱边线,在柱四边离地10cm处的主筋上焊接十字模板顶撑筋。

2) 框架柱尺寸小于600×600mm时,柱模板采用木模板, 50×100mm木枋做背楞,双¢48钢管作为柱箍,柱箍采用¢16对拉螺栓进行对拉加固,当柱尺寸大于600×600mm时,增设穿墙螺杆进行加固,柱箍离地150mm,中距450mm。

3) 柱子模板角部接缝,采用自密型海棉条,海棉条离板面1-2mm,不出板面。

4) 基础筏板浇筑时,框架柱四周预埋钢筋地锚,用于支设斜撑加固柱体。

框架柱模板支设示意图

8、顶板模板施工做法说明:

1) 结合梁、板施工图铺设满堂脚手架,立杆间距不大于900mm,距墙边距离不得大于300mm,立杆底部铺垫脚手板。

2) 脚手架水平杆不得少于三道,上部油托自由高度不得大于200mm。

3) 顶板模板次龙骨采用50×100mm木方,主龙骨采用100×100mm木方,模板与模板之间拼缝采用自密型海棉条,楼板跨度大于等于4m时,模板按照0.2%进行起拱。

楼板模板施工支设示意图

9、框架梁模板施工做法说明:

1) 梁侧模和底模均采用多层板,梁底模及侧模采用50×100mm的木枋,间距200mm,在梁侧模板与板模板交接处的拼接采用板模压梁模的方式。

2) 梁底采用¢ 48钢管立杆顺梁方向,间距900mm进行支撑,立杆与顶板支模架相连,上部油托自由高度不得大于200mm。

3) 梁两侧加固设置¢48钢管斜撑,斜撑间距600mm

4) 当梁高超过700mm时,梁侧模板增加穿梁螺栓加固。

5) 当梁底板跨度>4米时,起拱高度为梁跨度的1~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱后次梁起拱。。

框架梁模板支设示意图

10、悬挑板模板施工做法说明:

1) 悬挑板底部按正常平板支设加固好后,板顶上部再覆盖一层模板,模板沿悬挑板外伸方向的覆盖长度以大于悬挑板3/4净长为宜,以此形成半封闭盒状体,防止混凝土外溢。

2) 当悬挑板宽度超过1m时,横杆中间须加设对拉螺栓,螺栓间距≤600mm;

3) 悬挑板上部覆盖的模板应适量提前钻好透气孔,防止因板内空气壅堵造成混凝土孔洞。

悬挑板模板支设示意图

11、地上外墙接缝施工做法说明:

1) 钢筋绑扎完成后,焊接模板定位钢筋,模板定位钢筋为¢12,间距2000mm。

2) 外墙模板在加工制作时,靠外墙一侧模板尺寸增大300mm进行下挂处理,同时利用下层对拉螺杆孔进行固定。

3) 模板外墙模板下挂时,在下层外墙处粘贴自密型海棉条,防止混凝土浇筑时漏浆。

4) 外墙模板主、次楞材料规格、间距以及对拉螺栓间距与内墙一致。

地上外墙接缝施工示意图

12、楼板施工缝模板施工做法说明:

1) 采用废旧模板加工制作,根据顶板钢筋直径及间距及保护层厚度,加工凹槽。

2) 施工缝模板采用50×100mm木方,使用用钢钉固定,固定好拉线调直。

楼板施工缝模板支设示意图

13、基础筏板后浇带模板施工做法说明:

1) 基础筏板钢筋绑扎完毕后,止水钢板下部,采用2根¢14钢筋与钢丝网绑扎绷紧。

2) 钢丝网片绑扎牢固后,焊接止水钢板,止水钢板焊接时注意迎水面朝下,止水钢板搭接时,需满焊,要进行搭接时,搭接长度不得小于10cm。

3) 筏板后浇带止水钢板上部拦槎采用废旧模板加工制造凹糟,凹槽根据筏板钢筋直径及间距以及保护层厚度进行加工,凹槽加工安装完毕后与筏板钢筋绑扎加固。

基础筏板后浇带模板支设示意图

14、顶板后浇带模板施工做法说明:

1) 后浇带模板支撑架必须独立搭设,不得与旁边相邻的模板支撑架相连接,支撑所采用的钢管,必须提前涂刷油漆,以便区别于其它模板支撑架,避免拆除旁边相邻的模板支撑架时混拆。

2) 后浇带支撑横杆不得小于三道,支撑油托自由高度不得大于200mm。

3) 后浇带两侧模板各1m宽的支撑与同层梁板模板支撑一起支设,拆除梁板模板时,后浇带两侧1m宽的支撑模板不拆除。

顶板后浇带模板支设示意图

15、卫生间降板部位施工做法说明:

1) 卫生间、厨房降板部位采用定型化模板支模,定型化模板采用5#槽钢进行制作,可采用螺栓连接拼装。

2) 定型化模板安装固定,采用¢14钢筋焊接三角支撑,与楼板主筋焊接,同时三角支撑与定型化模板固定牢固。

3) 在浇筑完楼板混凝土时,不得过早拆拆除模板,防止棱角过早破坏。

卫生间降板部位支设示意图

16、楼梯踏步模板施工做法说明:

1) 当建筑高度大于20层时,宜采用定型钢制楼梯。

2) 楼梯支模,立杆与梯段板面应垂直,立杆油托自由高度不得大于200mm,横杆不得少于三道,整个楼梯支模架体与室内支模架连接成整体。

楼梯踏步模板支设示意图


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lxq0828
    lxq0828 沙发

    非常好。既有理论的文字,又有难得的现场图片可以辅助学习参考。真的很感谢楼主分享和总结!

    2020-09-24 08:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • 俊采星驰
    俊采星驰 板凳

    很好

    2020-09-21 11:44:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

判刑!少放钢筋网惹大祸

为了省点钱,在水泥砂浆卧瓦层内未按 要求放置 Φ6@500X500 钢筋网,你觉得会有什么后果? 被告人杨xx犯工程重大安全事故罪,判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。

回帖成功

经验值 +10