河南周口4层楼房突然坍塌,重要原因是房屋自身结构缺陷

提问 发帖 回复

9月4日,河南周口,一栋4层临街门面房突然倒塌。视频画面显示,楼房倒塌前似乎有预感,很多人已经围拢在摇摇欲坠的楼房前观看,所幸未造成人员伤亡。 相关视频报道▲ 据当地负责人称,楼房倒塌原因初步查明, 系邻居建房把地基挖得太深,导致这栋4层的楼房倒塌,并且砸坏了旁边隔着一栋的3层楼房。 目前,建房者和施工者已经接受警方调查,而善后赔偿事宜也在同步进行中。 事故的一部分原因是:邻居建房把地基挖得太深,据



9月4日,河南周口,一栋4层临街门面房突然倒塌。视频画面显示,楼房倒塌前似乎有预感,很多人已经围拢在摇摇欲坠的楼房前观看,所幸未造成人员伤亡。

相关视频报道▲

据当地负责人称,楼房倒塌原因初步查明, 系邻居建房把地基挖得太深,导致这栋4层的楼房倒塌,并且砸坏了旁边隔着一栋的3层楼房。 目前,建房者和施工者已经接受警方调查,而善后赔偿事宜也在同步进行中。



事故的一部分原因是:邻居建房把地基挖得太深,据 房主 说挖到了这栋4层楼房的地梁,比这栋楼的基础 深了半米。(这种说法是倒塌房屋的房主说的,有待进一步核实)

邻居建房基础挖的深肯定房屋倒塌的诱因,但我们认为: 这栋房屋自身结构 缺陷 ,也是房屋倒塌的重要原因。

倒塌房屋的结构▲


首先,房屋自身的结构有明显的缺陷。这栋房屋是结构领域常说中的“底框结构”,底部是混凝土框架结构,而且是非常不利的单跨框架, 上部是砖砌体结构。

视频中明显可以看出,四层建筑的底框架角柱没有明显加强,中间的两排柱子也只是构造柱的做法,构造柱的内外侧都没有凸出墙体。 房屋正面和背面,都是全开间开洞, 结构的抗侧力明显不足。

再次,房屋二层以上没有圈梁和中部构造柱,整体性较差。

最后,在没有地震时,这栋房屋勉强可以维持稳定(其实也是危房状态)。邻居建房挖基坑,估计基坑深度1米多(没有地下室),是否挖到了这栋房屋基础以下不确定。 新挖的基坑导致这栋房屋的右侧墙体的外侧失去了土体支撑,墙体的平面外自由高度增加,侧向失稳趋势增强,超出了墙体极限稳定状态,墙体失稳倒塌。

因此,邻居建房新挖的基坑是房屋倒塌的诱因,这栋房屋自身结构缺陷,也是房屋倒塌的重要原因。


再看看视频里,这栋房屋附近的其他房屋,也是同样的情况。底部大开间单跨框架,窗户开洞位置很随意,三层以上没有圈梁和构造柱。

这样的房屋明显不满足《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016年版)  ,关于底框结构的构造要求。