发布于:2005-01-30 12:23:30
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
本人参加工作至今已有6年,设计至少40个以上地埋式污水处理项目,原先使用的酸化水解(加填料的)+接触氧化+斜管沉淀工艺发现有一些问题:
1.COD能达标,一般在40~80mg/L左右,但BOD难以达标,通常在20~30mg/l
2.氨氮通常在20~40mg/l,离达标很远
后来用了一些活性污泥工艺,但沉淀效果有问题,调试不易
再后来用了一些CASS工艺,发现运行仍然不理想
大部分问题是COD达标易,BOD达标难,氨氮达标更难,长时间没有排放剩余污泥导致出水悬浮物增加,且带黑色。剩余污泥处理在生活小区中要实现几乎是不可能的。
以上现象几乎困扰了我多年,欢迎各位高手指点并推荐较好的处理工艺。