处理意见:将不合格的桩尖清理出场并更换合格的桩尖。
产生原因:桩定位放线未按图纸施工,打桩时垂直度未有效控制。
规范要求:土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。
存在问题:钢筋等级不符合图纸要求(二级钢筋替换三级钢筋)
规范要求:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见:视情况严重程度按规范处理或联系设计院出具处理方案。
规范要求:钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见:拆除梁模侧板或者提升结构梁后再进行绑扎。
规范规定:各层之间的钢筋净距不应小于25mm和d。
产生原因:钢筋下料错误或工人未按规范要求安装钢筋。
规范要求:【16G101-1】结构梁钢筋锚固长度要求。
产生原因:钢筋与套筒未拧牢固或钢筋加工时未控制好接头长度。
产生原因:现场管理人员不熟悉图纸,未在变径下层结构进行处理。
规范要求:圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
规范要求:模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
处理意见:根据楼层高度选用合适的支撑并调整顶托伸出长度。
规范要求:模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
规范要求:模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
处理意见:用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。
规范要求:模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
处理意见:用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。
规范要求:混凝土观感检验批截面尺寸偏差:+8,-5。
处理意见:联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
处理意见:联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
规范要求:现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。
处理意见:联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
处理意见:将夹渣清理干净,视夹渣严重程度进行处理。
产生原因:砼浇筑时未充分振捣,或者柱模板漏浆严重。
产生原因:外脚手架施工平桥未满铺或施工时被工人拆除。
规范要求:落地式外脚手架检查评分表要求:脚手板要满铺。
处理意见:立刻铺设平桥板,脚手架满铺前施工平桥不得上人。
产生原因:施工单位安全意识淡薄,未按要求做安全设施。
规范要求:施工用电检查评分表:电缆架设或埋设不符合要求。