2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满
3、穿墙、穿顶板
穿墙管道保护
4、立管止水台
5、接水斗
6、屋面管道
7、通气帽
注:上人屋面透气管不小于2.0米。
8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观
9、跨越管道处做过桥处理
10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。
11、精美的给水设备间
地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观
12、消防泵房
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施:出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体
1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确
报警阀组
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓
设备机房的接地
设备及管道的排列
设备四周警示带的做法
消防泵房内应有值班室
把警铃从设备间引进值班室
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。
接地、标识及底部处理
13、某大厅远程30米射流球形喷口安装
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 338 人订阅
阅读下一篇
「复工指南」项目标准防疫措施这样做:中水电五局防疫标准方案近期,疫情下开复工成了建设施工领域的热门话题,关于成都市住房和城乡建设局发布的《关于将新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作纳入住建领域市场主体信用评价管理的通知》中,“工地1人以上疫情确诊为重大安全事故”的严格令人咂舌! 而在如此严苛的条件下,中国水电五局东盟艺术学院项目严格执行的应对疫情的复工准备,非常完善的复工操作,建议大家都看一看。 东盟艺术学院项目是第31届世界大学生夏季运动会大运村场馆之一,是大运会核心赛事场馆、保障服务设施,肩负着实现成都“三城三都”总体战略部署职责。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致
回复 举报
充分体现工匠精神
回复 举报