土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地库出现大量裂缝!设计与施工,谁的锅?

地库出现大量裂缝!设计与施工,谁的锅?

发布于:2019-11-15 11:10:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

来源:土木吧

如有侵权请联系删除

近日,某地库内混凝土隔墙出现大量竖向通长裂缝,间距2~5左右

这口锅是设计背还是施工背,或者是一起背呢?

555.png

666.png

出现竖向裂缝的位置,如下图墙1。

顶板和底板未发现可见裂缝。

本地库为无梁楼盖结构,基础为带下柱墩的筏板基础,柱距8米,各构件混凝土等级均为C30。

本项目分两期施工,一期住宅楼已竣工,地库顶板覆土也回填完毕。

二期正在施工主楼,地库顶板还未回填土,仍在降水。

为满足一期交房要求,施工时墙1的连通口未预留。墙1总长度130米。

顶板及底板靠近墙1下方二期地库一侧有后浇带,现已封闭。

214.png

原图如下:

顶板厚300,底板厚400。墙1厚200,配筋如下图所示,竖向筋10@250,水平筋8@200。

因为出现大量宽度较大的可见裂缝,对一期业主心里产生很不好的影响。

那墙1产生的裂缝是因为施工原因,还是设计原因呢?

对结构安全有无影响,如何整改呢?

欢迎大家留言讨论。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发

    楼主提供的图纸未能显示后浇带;照片也不完整。图片中“130米”位置的上面水平方向有没有后浇带?垂直穿过“130米”位置有几条后浇带?

    照片所示裂缝在接近地库底板和接近水平施工缝时是否“尖灭”?如是,则是混凝土的温度裂缝,也是贯穿裂缝。这样的温度裂缝对结构安全无实质影响,采用常规方法处置即可。

    一定要找背锅侠的话,如设计单位设计了后浇带,则施工单位背锅;如设计单位没有设计后浇带,则设计单位背锅。


    2019-11-26 16:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • nageshijie
    nageshijie 板凳

    学习了!谢谢分享!

    2019-11-24 19:42:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超详细的结构设计规范整理——梁、板

来源:土木检测 如有侵权请联系删除 1 梁设计 1.截面: 宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4;宽扁梁及深梁详规范。 2.梁截面控制指标 A. 纵筋配筋率: 最小配筋率按《混凝土规范》表11.3.6-1中数值取用,一般模型计算会考虑,不用管;最大配筋率不宜大于2.5%; B.纵筋净距: 顶筋不应小于30mm和1.5d,底筋不应小于25mm和1.0d。钢筋多余2层时,2层以上钢筋中距应比下面2层中距增大1倍。各层钢筋间距不小于25mm和d(d为纵筋最大直径)。

回帖成功

经验值 +10