另请教一下,自喷环网的控制阀门有什么要求么,只在环管两进水管上设么(假如自喷报警阀多的时候)
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。关于阀门的设置,当然是每段管道设置了,这样最好最安全!
第二种吧,报警阀前应有个环网,然后所有的水源和报警阀均接至此环网