请教这两种自喷管网的可行性

发布于:2019-09-24 16:02:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

图1

图2


另请教一下,自喷环网的控制阀门有什么要求么,只在环管两进水管上设么(假如自喷报警阀多的时候)


全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jihai20062006
    jihai20062006 沙发

    连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。关于阀门的设置,当然是每段管道设置了,这样最好最安全!

    2020-03-03 16:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳

    第二种吧,报警阀前应有个环网,然后所有的水源和报警阀均接至此环网

    2019-12-31 09:32:31