土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 断路器触头问题

断路器触头问题

发布于:2019-09-04 09:03:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

一台2000KVA变压器,低压主进断路器采用正泰NA1-4000A,母排采用每相2根TMY-10*100,运行了八个来月,最大电流不超过2500A,现断路器触头发红发黑,母排上的热缩套管裂开,各位大师给分析分析原因。微信图片_20190904085721.jpg微信图片_20190904085706.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 盛锋电力
    盛锋电力 沙发
    母排小了点
    2019-10-02 08:30:02

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同1
  • skywalker2012
    skywalker2012 板凳

    1.检查封闭母线接地是否良好,变压器停运,检查一下封闭母线绝缘

    2.变压器N到接地有40A电流,说明接地不好,可以测量一下接地电阻,要求4欧姆以下,如果不满足,需要增加接地桩

    3.检查进线柜柜内铜排和断路器的支撑件是否为不锈钢

    4测量一下柜内铜排温度和进线柜外壳温度,特别是和母线桥相连部分

    2019-09-11 16:37:11

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见零线带电的原因及解决方法!

日常生活中有时会碰到零线带电的现象,存在安全隐患,现整理一些零线带电原因及解决方法,供大家参考交流。 火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。