土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于箱变高压负荷开关的选型

关于箱变高压负荷开关的选型

发布于:2005-01-27 08:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?


谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zcool
    zcool 沙发
    你说的叫组合电器,负荷开关+熔断器保护。10kV负荷开关会有125A的?我没见过,熔断器道很普遍,现在最大的有200A的。
    2006-01-07 16:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • shanbobo1028
    shanbobo1028 板凳
    详情 看农村电网改造装置 书上边关于这方面事例 或群1090667共享
    2006-01-07 14:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多