结构设计时,只是将填充墙的荷载输入了,但是并没有考虑到填充墙刚度对结构的影响,下面我们通过分析填充墙刚度对结构影响来理解周期折减系数;以及讲解一下周期折减系数层间位移角的影响。
我们通过规范剖析一下周期折减系数、层间位移角;然后分析他们之间的关系;
结构设计时,只是将填充墙的荷载输入了,但是并没有考虑到填充墙刚度对结构的影响;填充墙越多,刚度越大,水平地震作用越大,周期越小; 刚度( K )与周期( T )成反比( )。结合地震影响反应谱曲线;也就是公式中的 结构自振周期( T ) 予以折减( 分母变小 ),地震影响系数 α 增大 ,所以 水平地震作用放大 ,从而达到模拟填充墙刚度对结构的影响的目的。
周期折减系数( ↑ );结构自振周期 T ( ↑ );地震影响系数 α ( ↓ );地震作用( ↓ )。
同时,《高规》 4.3.17 根据不同的结构形式,对周期折减系数给定了取值范围, 《 高规 》 4.3.17 :
当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:
1 框架结构可取 0.6 ~ 0.7 ;
2 框架-剪力墙结构可取 0.7 ~ 0.8 ;
3 框架-核心筒结构可取 0.8 ~ 0.9 ;
4 剪力墙结构可取 0.8 ~ 1.0 。
《高规》 4.3.17条文说明:本次修订,考虑到目前黏土砖被限制使用,而其他类型的砌体墙越来越多,把“填充砖墙”改为“砌体墙”,但 不包括采用柔性连接的填充墙或刚度很小的轻质砌体填充墙 ;增加了框架 -核心筒结构周期折减系数的规定;目前有些剪力墙结构布置的填充墙较多,其周期折减系数可能小于0.9,故将剪力墙结构的周期折减系数调整为0.8~1.0。
通过条文说明,我们可认为当结构的填充墙采用柔性连接、轻质砌体填充墙或者填充墙很少的情况下,我们可以将周期折减系数按规定取值适当的增大。
( 2 ) 层间位移角
《抗规》 5.5.1 : 表 5.5.1 所列各类结构应进行 多遇地震作用 下的抗震变形验算,其楼层内最大的弹性层间位移应符合下式要求:
《抗规》与《高规》在层间位移角部分略有不同,《抗规》与《高规》不同处:
① 计算层间位移角时,高规较抗规增加了风荷载的;
② 高规规定 楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响 。
( 3 )周期折减系数是如何影响层间位移角的?
通过以上对规范的分析, 楼层层间最大水平位移 是通过 多遇地震标准值作用下 计算的,即《抗规》 5.2 的相关内容。在( 1 )中已经很详细的讲述了,周期折减系数与水平地震作用计算的关系,总之,周期折减系数越大,地震作用越小,从而 楼层层间最大水平位移 越小,层间位移角更容易满足。
总结,当结构层间位移角不满足规范规定时,且很接近规范数值时,我们可以通过调整周期折减系数来使结构满足规范要求,但是要把握 “度”。
周期折减系数对结构的影响非常大,所以,我们在做项目时不能盲目的周期折减系数填写,应该根据所做项目填充墙的数量、材质、及填充墙与结构的连接方式等方面,综合的对周期折减系数进行取值。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
阅读下一篇
结构方案布置----大板与加次梁的对比在结构设计中,我们经常会遇到跨度较大的板加次梁的情况,我们近期会连续分享一下各种次梁方案布置的对比(单次梁、双次梁等),今天我们就分析一下加次梁与否的优缺点。首先我们先介绍一下板的跨度:矩形板的跨度有两个,我们取短跨的方向为板的跨度(力总是沿刚度大的方向传递)。通过规范区分单向板与双向板:《混规》9.1.1内容如下:混凝土板按下列原则进行计算:①两对边支承的板应按单向板计算;②四边支承的板应按下列规定计算:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句北京峰源结构设计入门课程【公建框架班】火热开课中,课程从规范-软件-方案布置-模型调整-配筋-施工图绘制等,从拿到建筑图开始到出施工图设计院一系列流程,学习形式为:直播 回放 一对一答疑 作业,详情咨询:微信13395421042同手机号 qq2966043606 微信17338109551
回复 举报
北京峰源结构设计入门课程【公建框架班】火热开课中,课程从规范-软件-方案布置-模型调整-配筋-施工图绘制等,从拿到建筑图开始到出施工图设计院一系列流程,学习形式为:直播 回放 一对一答疑 作业,详情咨询:微信13395421042同手机号 qq2966043606
回复 举报