近年来,洁净空调的使用在科研,医疗,高科技产品 生产,实验室以及电子产品,精密仪器等生产领域越来 越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的 等级也在提高,不少洁净空调通过精心设计,认真施工,获得了成功。作者根据在某些工程施工技术管理中的一 些经验和体会,就洁净空调施工中应该注意的事项进行 阐述和归纳。
1 风管的制作和安装
一般施工单位和操作工人习惯于普通风管的施工方法,对洁净系统的施工缺少实际经验,往往影响最后的验收。其实洁净空调系统对风管的严密性要求很高,比如医院的手术室,由于医院洁净空调系统通过过滤手术室的空气保持手术室内部的尘埃、细菌有害气体的浓度在受控范围内,并保持一定的温度和相对湿度。所以对风管的密闭性及设备的洁净程度、保洁方法提出较高的要求,所制作风管的材料质量、风管制作的质量都要控制好。下面结合本公司对一些空调洁净系统的施工情况分析风管制作的注意事项。
1.1 对材料的质量控制
洁净空调系统风管一般采用镀锌铁皮加工,镀锌钢板应选用优质板,镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架,加固框,连接螺栓,华司,风管法兰,铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性,不产尘,有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温不得使用玻璃棉等纤维制品。如手术室,要使用镀锌层为 100 号以上的钢板。若钢板表面涂有油脂的,使用时必须将油脂除去。至于材料保管,应设立专用仓库,或集中存放。存放处要干净,无污染源,避免潮湿,特别是风阀,风口,消声器等部件更应严密包装存放。
1.2 风管制作的质量控制
⑴风管应减少纵向接缝,避免横向接缝。一是为进一步保证系统的严密性,二是为了防尘。要注意风管边 长若小于 900mm 的不得有纵向接缝,应尽量用卷板去制作,利用卷板的宽度作为风管的长度,避免了风管的纵向接缝。
⑵ 选择好风管联合角咬口的密封方式。为防止风管的联合角咬口漏风,可选择①在联合角咬口用锡焊接;②在翻边打胶;③翻边下橡胶条;④翻边前在咬口槽内涂中性胶等方法。一般采用第四种方法,这种方法既可以确保风管能密封又能避免在风管拼装后在正压侧涂密封胶造成胶体不平滑或涂抹不均匀产生漏风或积尘现象。
⑶风管连接时应注意连接的方式,确保密封。高压风管连接口可选用角钢法兰连接,中压风管连接可选用角钢法兰、薄钢板法兰、C 型平、立插条的连接方法。但考虑到薄钢板法兰的刚度较少,C 型插条插缝不紧密容易漏风的缺点,建议中压分管也应该采用法兰连接。
1.3 风管安装的控制
⑴注意风管安装的环境。洁净风管安装应在安装部位的地面已做好、墙面抹灰工序完毕,室内无灰尘的环境中进行。
⑵密封质量的控制。风管安装应根据图纸及现场的环境放好线,打好吊码,避免再用冲击钻钻孔产生扬尘。暂停施工时,风管的敞口要用塑料薄膜封好以防灰尘进入。
⑶风管的设备安装控制。在订购设备时注意除了设备应达到系统参数要求外,还应特别强调设备的洁净保障,设备内部干净无尘、无油污并且密封。
2 洁净空调施工现场环境的注意事项
针对洁净空调系统的特点,我们在现场的施工管理过程中就要制定相应的管理制度,并根据不同的施工阶段进行实施,逐步加强管理,实现最终的控制。按照施工的各阶段特点,一般分为三个阶段:
⑴第一阶段,注意控制现场操作,使场地施工达到一般性的整洁程度。人员必须接受有关施工培训,佩带相应标记;穿着干净的工作服;不得吸烟、饮食和饮水;焊接、切割和打孔时要防止碎屑扩散,要每天清除,工具材料要每天清理;加强现场巡视,违反者要及时纠正。
⑵ 第二阶段,应注意:工作人员必须接受第二阶段施工培训和洁净纪律的教育,并佩带与第一阶段不同的标记;施工人员应穿很干净的工作服、专用鞋具,并按时刷净;所有加工机具、材料进场前应清洗,施工时产生的灰尘必须严加控制;严禁吸烟、饮食;每天要用真空吸尘方法清扫一次;违反者应取消其工作资格。这一阶段要重点抓好已进入现场的预加工安装材料的清扫,做好洁净区和非洁净区的隔离,指定专人控制搬运通道。第二阶段尤为关键,必须尽力做好以减少重复清扫次数,避免重复劳动。
⑶第三阶段,应注意:工作人员必须接受第三阶段施工规范培训,并佩带专门标记;设专职人员管理,只允许必要人员和业主进入;工作人员必须正确穿戴专用洁净服,并经过风淋室吹洗;区域内严禁吸烟、饮食,不得带入产生微小粉尘的物件;违反者取消其工作资格,有意违反者要给予严厉处分。这一阶段应严格控制人员的出入,以保持洁净区域的洁净程度,同时要与业主管理密切配合,协调配合其他管理机构的测试和检查,为工程顺利移交和开始二次接续工作做好准备,在这一阶段,设备安装已基本结束。
从以上三方面的施工管理过程来看,形式上看似简单,其实工作细节烦琐,必须细化严格管理,尤其要在工人培养起较高的洁净意识,使各项管理工作得以贯彻和落实,从而减少专业清洗的次数,降低昂贵的高效过滤器的损耗,提高工程整体的品质。
3 高效过滤器布置和安装的注意事项
3.1 过滤器布置时容易出现问题
洁净室通常是粗、中和高效三级过滤, 系统中的中效过滤器安装在风机的
正压段,高效过滤器安装在送风末端、回风口安装中效或粗效过滤器。有的设计将中效过滤器移至新回风混合段, 这就会使机组的负压段渗进的空气中的灰尘将全部由高效过滤器来负担, 从而降低了高效过滤器的使用寿命。另外,有些净化空调系统把中效过滤器和高效过滤器设在风管内,这就势必会导致以后更换的困难。还有一些净化空调系统把高效过滤器集中安装在空调机的正压出风段, 这也容易使高效过滤器被吹破, 另一方面,经高效过滤器净化后的空气在通过管道送往洁净区的过程中可能被侵入管道的粉尘和道及阀门因锈蚀产生的粉尘、杂质污染,严重影响室内洁净度,因此这种方法不可取。
3.2 高效过滤器的安装
高效过滤器是洁净空调系统的主要设备。由于滤纸非常精细,易损坏,因此只能在安装现场安装时现拆高效过滤器包装,应按说明书要求取出。高效过滤器安装时,施工人员除了要避免将其损伤外,还要注意安装时须将压紧螺栓拧紧,而且施力要均匀,另外,在边框搭接处封条应打入足够的密封胶,否则造成的泄漏将直接使室内洁净度超标。在系统试运转时,必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。待试运转结束后,把临时中效过滤器拆下,换上高效过滤器运行。
4 结束语
笔者在近年主持多项洁净空调系统的工程,每个工程中,在施工前进行了详细的方案设计,以确保验收一次通过。但目前净化空调工程存在的问题还不少,有设计方面失误原因,有施工粗糙的原因,有系统运行管理人员管理不善的原因,原因是多方面的。因此,各主管部门应加强对净化空调工程的监督、管理,使其设计、施工、运行管理、净化产品选择等均严格遵照有关国家标准、规范执行,并定期对净化系统运行状况进行强制检测,只有这样,才能保证净化系统在良好状况下运行。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 滴滴哒哒
    滴滴哒哒 沙发
    更好的人才是自己设计的东西自己施工,最后自己总结
    2015-02-02 17:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1421554045586
    此文比较适用于施工的检查,不错!