距离会员到期还有30

关于居民住宅小区电力配置规范 GB/T36040-2018的疑问?

提问 发帖 回复

该规范的这条内容大家怎么执行,能不能说说看法及做法?  12.4 高层住宅宜采用单芯预制式阻燃低压电缆或密集型母线分层供电,在竖井内敷设。一类高层住宅和超高层住宅应配置2条及以上偶数的电缆或密集型母线,隔层配电。当一回发生故障时,另一回应满足临时供电需要。竖井内应加置照明设备并留有检修人员足够的维护空间,高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面时,竖井的净宽度不宜小于0.8m。 

该规范的这条内容大家怎么执行,能不能说说看法及做法?

 12.4 高层住宅宜采用单芯预制式阻燃低压电缆或密集型母线分层供电,在竖井内敷设。一类高层住宅和超高层住宅应配置2条及以上偶数的电缆或密集型母线,隔层配电。当一回发生故障时,另一回应满足临时供电需要。竖井内应加置照明设备并留有检修人员足够的维护空间,高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面时,竖井的净宽度不宜小于0.8m。 

主要疑问是  密集型母线的配置,及 一回故障另一回要满足临时供电,怎么实现。请各位大神指教

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 工地砌砖头
    工地砌砖头 2019年07月25日 20:18:51 2楼

    例如:配2路密集型母线,在第N层,分别从这两路母线通过分接单元配出线至用电单元(一主一备),正常供电时,譬如奇数层由第一路供电,偶数层从第二路供电。当一回失电,另一路供电。