某金加工车间新安装20台机床,总功率约100kw,现需要敷设动力线路,按照《工业与民用配电设计手册第四版》的需要系数法计算负荷,最终计算电流46.8A,按电流选电缆,查交联聚乙烯绝缘电线明敷载流量,16平方毫米在环境温度35℃下安全载流量为125A,如果每管穿四根,安全载流量为76A,两种敷设都能满足计算电流要求。
问题是,以前都是按电流来选动力线,总功率100KW,总电流约为200A,明敷时应选截面35平方毫米,每管穿四根,应选截面95平方毫米。学习了《工业与民用配电设计手册第四版》手册,现按需要系数法计算负荷,其总电流只有全功率的1/4左右,这种两种方法的结果差异十分巨大,请问,那种方法的结果可以安全可靠的运行?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
【电气学院】建筑供配电系统详解,果断收藏!一、电力系统简介 由各种电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,统称电力系统。电力系统由电源、电力网、电力用户组成。 1. 电源 电源按其利用能源不同分为:水力发电、火力发电、核能发电、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电。其能量转换过程基本都是:各原能源一机械能一电能。电力系统中的电源主要指发电厂。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句按照需要系数法
回复 举报
最低得选70的电缆
回复 举报