土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 机电安装BIM技术应用的典范示例

机电安装BIM技术应用的典范示例

发布于:2019-06-03 14:39:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

源自丨中建七局建筑装饰工程有限公司

如有侵权请联系删除

8月29日,郑州美术馆、档案史志馆建设项目获得“广联达MagiCAD应用示范项目、应用观摩基地”授牌,2018年全国仅有两个施工项目获此殊荣。该项目机电安装BIM技术在管线综合碰撞检查、孔洞预留、支吊架深化设计、物料统计等方面的深入应用,得到一致好评,受到行业点赞!

△ 由中建七局建筑装饰工程有限公司承建的郑州美术馆、档案史志馆建设项目是郑州市重点项目,总建筑面积约9.6万平方米,建筑层数地下二层,美术馆地上三层,史志档案馆地上六层,总高度约32.6米。


观摩机电安装BIM技术在项目上的应用

01

BIM建模

依据设计院各专业施工图纸,建立全专业机电安装BIM模型。

项目机电安装系统包括管道系统56个,暖通风管系统19个,电气桥架母线系统28个;公共区域管线排布多为3层以上,最多处管线排布达6层之多,作业面交叉较多。

02

美术馆地下一层综合管线漫游

依据国家强制性标准及行业规范,利用BIM软件针对项目机电安装进行管线综合和深化设计,针对本工程强弱电、给排水、暖通、消防等工程系统,进行管线综合碰撞检查,仅地下一、二层就解决主干管碰撞点千余处,综合管廊排布40余处。

03

配电井三维深化设计

利用BIM软件深化设计强弱电配电井

04

空间净高分析

利用BIM软件进行空间净高分析

05

综合支吊架深化

利用MagiCAD软件的支吊架工具,针对管线密集部位进行综合支吊架深化设计以及受力校核。

利用BIM技术为项目进行支吊架方案分析比选

方案一、方案二:采用成品综合支吊架,费用超概而被业主否决,若不采用综合支吊架,三家安装分包单位管道必处于无序状态,定会频发返工。

方案三:BIM小组深化设计66副综合支吊架现场制作安装,费用由三家各自均摊。各家施工进度得以推进,地下一层安装施工一次成优率大大提高。

06

预留孔洞梳理

利用全专业机电模型,与建筑结构模型进行碰撞检查,并利用MagiCAD软件的预留洞口功能,一键生成预留的洞口,排查所有的预留洞口,进行信息标识,导出施工图纸指导现场施工。

07

出具材料清单

给水系统工程量清单

电气桥架工程量清单

08

三维技术交底

利用BIM技术输出的成果针对现场技术人员进行技术交底

三维模型与现场实施对比

负一层3~K轴综合支吊架模型与现场实景对比图

地下一层G~6轴模型与实景对比图