土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临高压系统高位水箱和某单独消防系统常高压高位消防水池是否可以合用?

临高压系统高位水箱和某单独消防系统常高压高位消防水池是否可以合用?

发布于:2019-05-29 10:15:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池?

如果可以,如何保证这个高位水箱的两路进水?是由生活系统供水,还是要另设转输泵?

查了很多资料,目前似乎没有这么做的。因为整个项目的方案已经定下来了,按临高压设置防护冷却系统很难实现,我也是第一次遇到这种变更设计,希望听听各位大神的意见……


时隔一年这个防护冷却还是要做,这么考虑主要是1.当地消防大队要求该分隔玻璃完整性为1h,甲方出于成本控制,采用了耐火完整性可满足要求,隔热完整性不足1h的玻璃。2.因为现场边坡问题,地下消防水池已经没有位置,而减少车位是甲方最最最不希望采取的方案,因此来探讨此方案的可行性。增加的40m³水量是满足防护冷却系统在整个灭火过程中的需求的。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发

    按你原方案就行了( 地下消防水池-----转输水箱----高位水箱 ),只是100m3变成140m3.

    2019-08-09 10:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • zjlhcyj
    zjlhcyj 板凳

    塔楼办公区域设置玻璃为什么需要冷却?不明白

    2019-07-25 20:16:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉循环供水控制阀

当水池或水塔内水位下降,浮球阀开启排水时,进水管内有压水将阀内活塞托起,密封而打开,阀门即开启供水,当水位上升到控制阀时,浮球阀关闭,活塞下移将密封面封闭,阀门即停止供水。液压水位控制阀具有自动开启关阀管路以控制水位的功能,适用于工矿企业、民用建筑中各种水塔(池)自动供水系统,并可作常压锅炉循环供水控制阀,本阀体积小、安装简便,启用灵敏度高,水头损失小无水锤现象,由小浮球控制能大大提高水塔利用率,对于新建水塔由于浮球体积减小而使水塔上部留给浮球自由浮动所需高度减小降低水塔造介,克服老式杆浮球阀体积大、易损坏、工作压力低、大量溢水等弊病、是新建水塔及更换老式浮球阀比较合适的产品。1、针对性选择液压阀的型号应针对工作压力要求、介质温度、介质的物理化学性质等情况,选择规格型号材质匹配的液压控制阀。对水质硬度较高,容易结垢的地区,如贵州等喀斯特地貌地区,水中含有的碳酸氢盖在温度和水力作用下极易结垢,应选择d1较大的液压控制阀并适当加大控制管的管径。    随着现在高层建筑和水司界的不断发展,以及各种用户使用要求越来越高,可根据用户使用环境的不同,在使用前人为一次性调节之后,均能自动保证管网的安全运行,阀体采用流线设计,所有铸件均采用去锈喷塑处理,所有活动部件均采用防腐材料,外部所有导管和导阀都采用全铜或者不锈钢材料,组装好之后的阀门无须在喷涂处理。所有与介质接触表面都具有较好的防腐性,通过改变外部志阀和导阀的接合形式,从而可演变成水位控制阀、减压阀、消声|消锤|缓开|缓闭止回阀、安全泄压阀、电动遥控阀。根据使用介质和压力的不同,阀门生产的有活塞式和膜片式两种供用户选用。该类阀门主要特点是利用管道内的自身压力,通过上下腔控制室的压力差来控制主阀盘的启闭,从而达到目的。

回帖成功

经验值 +10