    一、基本规定

    (1)当设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位确认。

    (2)建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。

    (3)建筑节能系统的检测,应在监理(建设)单位的见证下进行,且由有资质的检测机构实施。

    (4)建筑节能的分项工程包括:墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空调节能工程、空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程。

    (5)建筑节能按照分项工程进行验收;分项工程量较大时,可将其划分为若干个检验批进行验收;特殊节能分项工程和检验批的验收应单独填写验收记录,节能验收资料应单独组卷。

    ?二、墙节能体

    (一)一般规定

    (1)与主体结构同时施工的墙体节能工程应与主体结构一同验收;当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

    (2)墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

    1)保温层附着的基层及其表面处理;

    2)保温板粘结或固定;

    3)锚固件;

    4)增强网铺设;

    5)墙体热桥部位处理;

    6)预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;

    7)现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;

    8)被封闭的保温材料厚度;

    9)保温隔热砌块填充墙。

    (二)主控项目有:

    (1)墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

    (2)墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

    1)保温板材的导热系数、材料密度、抗压强度或压缩强度;

    2)粘结材料的粘结强度;

    3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能;

    (3)墙体节能工程的施工,应符合下列规定:

    1)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

    2)保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固,保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

    3)保温浆料应分层施工,不应脱层、空鼓和开裂;

    4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

    (4)外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。

    (5)当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。

    (6)保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。