配电室通风排烟怎么做?

全部回答(12 )

  • snail_yin
    事故通风?北京地区一般仅在电缆夹层距地面设置一个排风口即可,并没有要求全部按事故通风考虑。不知道其他地方有什么要求
    2009-09-27 17:17:27 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    变配电室的通风一般需要根据变压器的散热量计算换气量,一般都在6-8次左右,如果电气可以提供变压器容量,还是计算一下比较好!!!
    2009-09-27 17:16:27 来自 PC 评论 举报