土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 【建筑学院】建筑设计64个常见错误,别再犯啦!

【建筑学院】建筑设计64个常见错误,别再犯啦!

发布于:2019-05-09 14:52:09 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

建筑安全与规范


1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。

2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。

3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。

4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。

5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000㎡。(非车库用房)


6.地下自行车库防火分区面积超过500㎡ 。

7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)

8.设备用房门不应直接开向楼梯间。

9.防火门开启方向朝向变形缝。

10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0㎡,不满足高规。


11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。

12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。

13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。

14.玻璃面积大于1.5㎡,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。


15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 。

16.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。

17.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度(因为门框占150)。厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)。

b2c9d4d0-dd1c-451d-827e-932b9e928e71.jpg


建筑设计部分


1.应设环形消防车道的未设消防车道。

2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。

3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。

4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。

5.安全疏散出口穿过其他房间可以到达。


6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。

7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。

8.两个安全出口间的距离不足5米。

9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。

10.一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。


11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。

12.位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。

13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

14.安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户之间的窗间墙宽不足2米。


15.连体的高层塔式住宅(或称单元式住宅)既未设防烟楼梯间和消防电梯,也未从第10层起在相邻连通阳台或凹廊。

16.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。

17.疏散楼梯间的前室布置了其他小房间且将门开向前室。

18.与地下室相通的疏散楼梯下到一层时未做设门分隔等措施。


ea53b9aa-300b-4da0-9b81-860fb77023d0.jpg


设备消防及公共设施


1.12层住宅仅设一部电梯 。

2.裙房的疏散楼梯下一层时未能直接通向室外,而是通过非扩大前室的营业厅后才能通室外。

3.消防电梯未下到地下室,或消防电梯未设前室;防烟楼梯间未设前室。

4.消防登高面面宽不足,或消防登高面无安全出口。

5.消防登高面的道路坡度大于2%,或转弯半径小于12米。


6.商场内的空调机房门直接开向商场。

7.栏杆高度、构造做法不符合规范要求;低于0.9米的窗台未设防护栏(如果是公建,大于0.8米高差就要做了)。

8.公共卫生间未设前室。

9.卫生间设在下层住户居室的直接上方。

10.公共卫生间、公建、住宅的主要出入口缺无障碍设计,与无障碍通道相连的入口大门只设弹簧门,未设平开门。


11.采用了国家和地方禁止使用的产品材料---实心粘土砖 。

12.指定建筑设备----电梯的品牌厂家;说明:

①不仅是电梯,所有的设备设计院都不能把厂家名字写在上面,大家可以看设计勘察管理法规则,罚款达到30万元。

②设备用房门不能直接开向梯间,见高规:楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门,不应开设其它门、窗、洞口。

③楼梯间和前室间只能开疏散门,别的门都别设,很重要,所以设备用房只要求有直接对外出口。


8d30926a-6169-450f-ad9b-664670df8b8a.jpg


建筑设计深度


1.总平面图未表示环境及其功能。未标注建筑间距,未注明各种出入口的位置(主入口,次入口、地下车库出入口、人防主、次入口等),未注明消防登高面的位置,示标注道路宽度和转弯半径;未注明退后红线的尺寸。

2.一层平面漏画指北针。

3.缺必要的节点详图(如外墙、电梯井),或有详图但详图不详,无滴水线、无细部尺寸、无材料名称及构造做法等,详图无反索引。

4.平面分段定位尺寸标注不全,楼地面标高标注不全。

5.室内门未编号,剖面图中的室内门窗未标高度。


6.剖面图未标建筑总高度尺寸。

7.位于电梯旁的卧室未作隔声处理,椭圆形的教室未考虑声学处理措施。

8.漏标房间名称、标高、未说明外门窗抗风压、水密性、气密性及隔声等性能要求,漏注明防水的抗渗等级,未说明采用安全玻璃。

9.缺少必要的放大平面图(如剧院的池座、楼座平面放大图)。

10.立面图未注明材料的名称和颜色。


11.缺必要的计算书(如建筑面积、视线、声学、卫生洁具、热工与节能等)或计算安不规范、不符合要求。

12.轻质砌块墙体仍采用红砖墙体的图例;仍采用普通水泥砂浆砌筑砌块。

13.栏杆高度未从可踏面处起算。

14.人防抗爆隔墙及挡墙,战时封堵材料不符合03年的新规定。

15.坡屋顶建筑高度计算与确定不符合有关规定,以至高层建筑当多层建筑来设计。


16.平、立、剖和大样对不上,图纸目录和图纸对不上。

17.热工与节能、隔声设计意识淡薄,未提上日程。

所以建筑设计中的规范对于每个设计人员来说,都应该熟知并运用到设计当中。所以在我们谈论到规范时,不仅仅体现在建筑的尺度,体验和感知上,更深入到人的尊严。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 清澈透底
    清澈透底 沙发

    资 料总结相当好,谢谢楼主的分享

    2019-07-25 15:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • 素袖藏金
    素袖藏金 板凳

    学习了 谢谢

    2019-07-15 17:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑方案设计

返回版块

20.77 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

成都奶茶店装修设计案例「卓巧」成都餐饮店装修设计

    当下餐饮店趋于接待顾客和使顾客方便用餐这一形式,同时还要追求更高的审美和艺术价值。     招牌以如口碑,好的装修设计能够于无形中招揽客人,吸引种草;反之,多少会降低消费者的就餐体验。所以招牌的装饰也是有一定的道理的。用餐区的设计,整体设计以现代简约为主,简单明了,远离喧闹,安静享受轻松愉悦的用餐氛围。

回帖成功

经验值 +10