排水竖管在三楼卫生间楼板下转横管,符合规范吗?反水风险大不大。

提问 发帖 回复

24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业人士。十分感谢

24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。

主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水?


在这里请问各位专业人士。十分感谢

504407C73AA9C9C1B7A9A5D8C6EF178E.png看图王_看图王.jpgIMG_2162_看图王.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • mengql5
    mengql5 2019年06月21日 12:54:58 23楼
    哈哈哈!!学习了!!
    回复 举报 点赞
  • 陈大亮
    陈大亮 2019年06月26日 09:12:29 24楼
    20190626091203.png
    回复 举报 点赞
  • cof1562049544812
    cof1562049544812 2019年07月02日 15:30:01 25楼

     看这个图

    回复 举报 点赞
  • wuyueaizhouhan
    wuyueaizhouhan 2019年07月12日 17:11:42 26楼

    这个做法明显有问题,排出管的距离太短了,在住宅底层的板下,如果上面的排水量稍微大点都会返水,排出横管的位置如果改在商业的底层板下就不存在这个问题了,要不就是首层的住宅做单排。

    回复 举报 点赞
  • shifang_zhang
    shifang_zhang 2019年07月19日 15:51:28 27楼

    看着你画的图,这样接不合理。但仔细看看,三层卫生间排水,是不是接到了通气管上面了,如果接到通气管上,实际使用没有问题。

    回复 举报 点赞
  • 益元
    益元 2019年12月21日 12:24:34 28楼

    学习了,谢谢分享!

    回复 举报 点赞
  • 天天gt
    天天gt 2020年01月10日 12:04:52 29楼

    学习了

    回复 举报 点赞
  • 咔啦啦啦大哥
    咔啦啦啦大哥 2020年05月17日 11:24:19 30楼
    我要是业主早骂死你了,你试一下晚上的时候上面排水,三层的厕所一直被反冲,声音非常大
    回复 举报 点赞