排水竖管在三楼卫生间楼板下转横管,符合规范吗?反水风险大不大。

提问 发帖 回复

24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业人士。十分感谢

24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。

主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水?


在这里请问各位专业人士。十分感谢

504407C73AA9C9C1B7A9A5D8C6EF178E.png看图王_看图王.jpgIMG_2162_看图王.jpg

  • 收藏5

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • liaodong3
    liaodong3 2019年05月14日 08:28:45 13楼
    业主,可以去投诉,朋友家经常堵,粪水横流。另外一个办法是你家单独开一根管子。
    回复 0 举报
  • 环境d工
    环境d工 2019年05月14日 10:39:30 14楼
    学习了,谢谢分享
    回复 0 举报
  • yitiaoyu100301
    yitiaoyu100301 2019年05月14日 11:03:42 15楼
    需要满足以下要求:1排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;2横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。
    回复 0 举报
  • sdbly
    sdbly 2019年05月18日 08:15:50 16楼
    4L正解  这是异层排水
    回复 0 举报
  • zx0072012
    zx0072012 2019年05月19日 10:06:19 17楼
    围观
    回复 0 举报
  • yan1334381371
    yan1334381371 2019年05月23日 10:08:53 18楼

    如果这样接,三层卫生间必须单独排


    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2019年06月03日 08:47:09 19楼
    采用地下消防水池
    回复 0 举报
  • wy18455233112
    wy18455233112 2019年06月13日 14:58:06 20楼

    满足规范要求的情况下应该就不会反水了吧 


    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2019年06月18日 08:54:33 21楼
    来源:中国给水排水
    回复 0 举报
  • cof1561087872114
    cof1561087872114 2019年06月21日 11:43:57 22楼
    1 必须满足坡度  2  楼上排放物不会造成堵塞  3 长期高温热水接口会渗漏  4   若楼上堵塞3楼必然会成为一个疏通点。 
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚