土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 施工引发巴黎圣母院大火?《施工现场消防安全技术规范》必须再学一遍!

施工引发巴黎圣母院大火?《施工现场消防安全技术规范》必须再学一遍!

发布于:2019-04-19 17:30:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

来源:人民日报

百度文库

筑龙施工


巴黎当地时间15日下午6:30(约北京时间16日0:30)降临。正搭起脚手架进行维修工程的巴黎圣母院遭遇大火,滚滚浓烟遮蔽了塞纳河畔的天空。

640.webp (7).jpg640.gif640.webp (8).jpg


火势蔓延速度很快,难以控制。在紧张围观的人群注视下,巴黎圣母院标志性的尖顶被烧断,坍塌倒下。


记者注意到,巴黎圣母院目前正在进行大规模的翻新工程,工程价值达600万欧元。就在上周,起重机还临时吊起了几个尖塔上的雕像,显示翻修工程量并不小。


纽约约翰杰伊学院消防科学副教授格伦科贝特推测,施工明火可能是造成火灾的危险因素之一。科贝特认为,火炬上的明火、焊工产生的火花以及其他脚手架上的易燃材料带来的危险都是潜在的灾难。巴黎圣母院的屋顶为木质结构,高度还非常高,这给地面救火带来了极大的难度。


前纽约市消防局局长文森特·邓恩说,消防软质水管够不到这样一座大教堂的顶部,而且消防员步行到达教堂顶部,则必须在蜿蜒的台阶上艰难攀爬,会消耗很多时间。



《建设工程施工现场消防安全技术规范》

(GB50720-2011) 解读

QQ截图20190419173554.pngQQ截图20190419172003.png

QQ截图20190419172106.png


3.2.2  施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表3.2.2的规定,当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小,但应符合以下要求:

1、每组临时用房的栋数不应超过10栋,组与组之间的防火间距不应小于8m;

QQ截图20190419173750.png


QQ截图20190419172132.png

QQ截图20190419172158.pngQQ截图20190419172208.png

QQ截图20190419172253.png

640.webp (9).jpg

QQ截图20190419172339.pngQQ截图20190419172357.pngQQ截图20190419172346.pngQQ截图20190419172414.png

QQ截图20190419172515.pngQQ截图20190419172457.pngQQ截图20190419172533.pngQQ截图20190419172544.pngQQ截图20190419172505.pngQQ截图20190419172605.pngQQ截图20190419172612.pngQQ截图20190419172551.pngQQ截图20190419172637.pngQQ截图20190419172620.pngQQ截图20190419172627.pngQQ截图20190419172703.pngQQ截图20190419172651.pngQQ截图20190419172713.pngQQ截图20190419172721.pngQQ截图20190419172737.pngQQ截图20190419172747.pngQQ截图20190419172728.pngQQ截图20190419172756.pngQQ截图20190419172818.pngQQ截图20190419172806.pngQQ截图20190419172830.png

2 气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:

1)气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放;

2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶;

3)气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m,并应采取避免高温和防止暴晒的措施;

4)燃气储装瓶罐应设置防静电装置;

3 气瓶应分类储存,库房内通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于1.5m;

4 气瓶使用时,应符合下列规定:

1)使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管;

2)氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m,气瓶与明火作业点的距离不应小于10m;

3)冬季使用气瓶,如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,禁止猛拧减压器的调节螺丝;

4)氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa;

5)气瓶用后,应及时归库。

申明:文章转自网络,如有侵权请联系删除



全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • rushflame
    rushflame 沙发

    楼主辛苦。谢谢分享!

    2019-06-28 15:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • mengql5
    mengql5 板凳
    全面详细,谢谢了!!
    2019-06-26 10:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库的室内消火栓设置问题

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6规定室内消火栓要保证两股充实水柱到达,第7.4.7第5款,冷库的室内消火栓设置的常温穿堂或楼梯间内。          1、如果,冷库间大,只设置常温穿堂的冷库门口不能保证到达冷库内任何一点,那么需要在冷库内再增设室内消火栓吗?          2、如果设置的常温穿堂的冷库门口,两个都设在门口,那么是否有必要设两个?

回帖成功

经验值 +10