冷却塔,逆流式冷却塔,玻璃钢冷却塔,玻璃钢逆流式冷却塔,横流式冷却塔,玻璃钢横流式冷却塔,冷却塔施工安装要点,厂家直销,欢迎致电!热线电话:【0318-8260004】
玻璃钢逆流塔
逆流式冷却塔水流在塔内垂直落下,气流方向与水流方向相反的冷却塔。
定义:
可将水冷却的一种装置。水在其内与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。
1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。
2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:
①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。
②填料水与空气热交换段。
③填料至集水池空间淋水段,水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述,逆流塔比横流塔在相同的情况下,填料体积小20%左右,逆流塔热交换过程更合理冷效高。
3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。
4、施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。
分类:
逆流式和横流式
1)按噪声等级分为:
普通型(P)、低噪声型(D) 、超低噪声型(C)、工业型(G)
2)根据塔体结构分类有方形塔和圆形塔。
设计选用要点:
1)冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。
2)选用的成品冷却塔应符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 GB 7190.2-1997中要求。
3)如设计工况与低温型冷却塔的标准工况的规定差距较大时,应根据产品样本中提供的热力性能曲线选定。
4)制造厂家所提供的热力性能曲线,如采用模拟塔上的试验数据整理绘制,则应根据模拟塔的试验条件与设计塔的运行条件的差异,对模拟塔的试验数据进行修正,修正系数0.80~ 1.00。
5)冷却塔的位置,应与建筑物保持一定间距,并避免布置在热源、废气和烟气排放口附近,如不能满足上述要求时,应采取技术措施,同时对热力性能进行校核。
6) 循环冷却水中应不含油类及对玻璃钢溶蚀的物质,水的浊度不应大于50mg/L。并应采取灭藻及水质稳定措施。
7) 设计循环水量不宜超过成品冷却塔的额定水量,如循环水量达不到额定水量的80% 时,应对选定的冷却塔配水系统进行校核。
8)冷却塔的数量宜与空调制冷机组数量相匹配。
9)根据《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993中对民用建筑噪声控制要求,可通过噪声的空间 衰减计算,选定低噪声或超低噪声冷却塔,如仍不能满足环境噪声指标时,应进一 步采取降噪措施。
10)宜在冷却塔附近加设屋顶消火栓和冲洗设施,作为灭火和冲洗淋水填料和塔体内沉积
物之用。
11)冷却塔材质应选用阻燃型,并符合防火要求,应在主要设备表和订货合同中标明。
12)选用成品冷却塔时,应注意电气控制的配合和协调。
施工、安装要点:
1)冷却塔安装过程中应注意防火,严禁在塔体及其邻近使用电焊(或气割)等明火,也允许在场人员吸烟等。如动用明火,应采取相应的安全措施。
2)冷却塔基础应保持水平,要求支柱与基面垂直,各基面高差不超过±1mm。中心距允许差为±2mm。
3)塔体拼装时,螺栓应对称紧固,不允许强行扭曲安装,拼装后不得漏水、漏气。
4)冷却塔塔脚与基础预埋钢板需直接定位焊接,预埋钢板应水平、牢固。
5)冷却塔零部件在运输、存放过程中,其上不允许压重物,不得暴晒,且注意明火。
6)冷却塔进、出水管及补充水管应单独设置管道支架,避免将管道重量传递塔体。
7)风机叶片应妥善保管,防止变形。电机及传动件应上油,在室内存放。
8)为避免杂物进入喷嘴、孔口,组装前应仔细清理。
9)冷却塔安装完毕后,应清理管道、填料表面、集水盘等污垢及塔内遗物,并进行系统洗。
10)风机组装要求
(1)风机叶尖与风筒内壁径向间隙应保持均匀,其间隙为0.0075D(D 为风机直径),但*小间隙不应小于8mm;
(2) 叶片安装角度应一致;
(3)风机接线盒应密封、防腐;引线须下弯,以防水、汽进入盒内;
(4)检查风机转动是否平稳,声音是否正常,从塔顶往下看叶片应顺时针旋转;
(5)试运转时,当电流超过额定电流时应立即停机,宜控制在0.90~0.95的额定值;
(6)安装完成后,用油布覆盖风机,以防脏物进入和日晒雨淋。
产品标准:
《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB 7190.1—1997
玻璃钢逆流塔
| 联 系 人: | 彭军 |
| 电 话: | 0318-8260004 |
| 电子邮件: | 13663282411@163.com |
| 网 址: | boligang.biz.co188.com/ |
| 公司地址: | 河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村 |
| 邮 编: | 053100 |