 电解铜高压动态滤波无功补偿成套装置ZRSVC

10kV动态无功补偿及谐波治理装置

ZRSVC静止型动态滤波无功补偿项目

ZRMCR-10-1000KVAR+

ZRTBBL-10-1800KVAR-AK

(H5/900+H7/900)

**章  引用标准

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除满足规定的特别标准外,都遵照适用的*新版IEC标准和中国国家标准(GB)及电力行业(DL)标准,以及国际单位制(SI)。

GB/T20298-2006     《静止无功补偿装置(SVC)功能特性》

GB/T20297-2006     《静止无功补偿装置(SVC)现场试验》

GB10229            《电抗器》

GB311.1            《高压输变电设备的绝缘配合》

GB311.2~6          《高电压试验技术》

GB7354                 《局部放电测量》

GB/T11024          《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》

GB4208             《外壳防护等级的分类》

GB5882                 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB50227-95         《并联电容器装置设计规范》

GB11024-1989       《高电压并联电容器耐久性试验》

GB15116.5-1994     《交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器》

GB311.1-1997       《高压输变电设备的绝缘配合》

GB156-2003         《标准电压》

GB/T14549-1993     《公用电网谐波》

GB12325-2003       《供电电压允许偏差》

GB12326-2000       《电压波动和闪变》

GB/T15543-1995     《三相电压允许不平衡度》

GB/T15945-1995     《电力系统频率允许偏差》

GB/T18481-2001     《暂时过电压和瞬态过电压》

GB/T15291          《半导体器件_6部分_晶闸管》

DL/T462            《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

DL/T672            《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T840-2003       《高压并联电容器使用技术条件》

DL/T653-1998       《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》

DL/T804-2002       《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》

DL442-1991         《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》

以上标准若有*新版本,则按*新版本执行。未尽事宜,将在谈判及合同阶段由双方另行约定。

第二章  ZRSVC设计方案

2.1.概述

电解铜系统的负荷有大量的整流装置,在生产过程中会造成系统电压波动、产生大量的谐波,同时造成系统的功率因数较低,会对电气设备造成的危害如下:

?        谐波对旋转电机的影响:

谐波对旋转电机的主要影响是产生附加损耗,其次产生机械振动,噪声和谐波过电压;

?        谐波会加速电力设备绝缘老化,易击穿;

?        谐波对供电变压器的影响:

    谐波对供电变压器的影响主要是产生附加损耗,温升增加,出力下降,影响绝缘寿命;

?        谐波对变流装置的影响:交流电压畸变可能引起不可逆变流设备控制角的时间间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使变流器工作不稳定,而对逆变器则可能发生换流失败而无法工作,甚至损坏变流设备;

?        谐波对电缆及并联电容器的影响,当产生谐波放大时,并联电容器将因过流及过压而损坏,严重时将危机整个供电系统的安全运行;

?        谐波对通信产生干扰,使电度计量产生误差;

?        谐波对继电保护自动装置和计算机等也将产生不良影响,容易产生误动。

为解决以上问题, 本方案在10kV母线上装设静止型动态无功补偿兼滤波成套装置,以起到滤除高次谐波,提高系统功率因数、改善电能质量、稳定电网以及节能降耗、降低运行成本、提高生产效率等目的。

1、项目背景概述

 (1)基本参数:

1.1电网标称电压UN=10 kV±10%UK= 5.56

1.2有载调压整流变压器参数:ZHSZK-2100/10.5;整流方式:双反星形带平衡电抗器,等效相数:612脉波,同相逆并联,可控硅整流。

1.3整流柜参数:电解槽电压:***V,电解槽电流:***A10kV母线短路容量设计计算约为Sk1=***MVA

1.4无功补偿后功率因素达到0.95左右。

2、整流项目谐波计算分析

基本参数:

电网标称电压UN=10KV

10KV母线短路容量设为Sk1=100MVA

直流电压Ud=51V,直流电流Id=***KA,控制角=18,基波电流I=***A

单机组12脉波运行谐波参数计算值:

现场测试运行谐波参数计算值

序号

谐波次数n

谐波电流InA

谐波电压含有率HRUh%

谐波电流含有率HRIh%

1

H01

37.21

9724

100%

2

H02

0.43

0.05

1.16%

3

H03

0.59

1.51

1.58%

4

H04

0.23

0.03

0.61%

5

H05

6.06

1.42

16.28%

6

H06

0.14

0.04

0.37%

7

H07

2.68

0.59

7.20%

8

H08

0.22

0.06

0.58%

联 系 人: 单博博
电  话: 18605109999-0577-62679019
电子邮件: 18605109999@qq.com
网  址: www.zhoro.cn
公司地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕大道苏吕创业园
邮  编: 325600

联系电话

  • 0519-68887188-0(查号)
  • 0519-68887188-3(在线教育)
  • 0519-68887188-4(商易宝会员)
  • 0519-68887188-5(广告合作)
  • 0519-68887188-0(内容侵权举报)

客户服务

  • 0519-68887188-5(商易宝客服)
  • info@co188.com
  • 关注土木在线:
    土木在线官方新浪微博
    土木在线官方腾讯微博
    土木在线官方微信
网上110报警 不良信息举报中心 电子营业执照