 SVC的组成及特点

4.1 全数字控制系统

全数字控制系统采用柜式结构,通过采样系统电流电压,调节控制器的控制角,产生相应的的触发脉冲,调节主电抗器的无功功率,使功率因数维持在需要的水平,使电网电压保持稳定。

    特点:动态响应速度快、能连续调节无功功率、控制精度高、编程功能强。控制精度≤0.1电角度,响应时间小于30-100ms。

4.2 实时监控系统

5.2.1 监控系统提供友好的人机界面,实时显示系统工作状态;

5.2.2 监控仪采用多功能,具有丰富的指令系统,不但运算速度快,而且编程效率高,尤其具有不受CPU干扰的高速输入输出接口,大大提高了检测速度,并且采用了工业控制总线标准,和以往的数字电路的监控柜相比,体积小、显示直观、操作简单、安装方便、抗干扰能力强,并且具有标准的通讯接口可以和主控室的后台通讯,实行远方监控。

4.2.3 监控范围:

l        监控系统及光传输系统的自我检测。

4.2.4 后台监控系统及保护

保护功能:

l        SVC除装有过流保护外还设有以下保护:过电压保护;低电压保护;短路保护;开口三角电压保护。

l        控制电源、直流电源和控制系统等出现异常时均能发出报警信号和联跳开关。控制系统具备自诊断功能和各种故障信号。

4.3 晶闸管阀组

4.3.1

MCR型静止无功补偿成套装置由MCR主控制单元、磁控电抗器(MCR)主体、磁控电抗器执行单元、智能式过零分合闸断路器、电抗器微机保护、电容器微机保护、电容器组、电抗器以及相关附属设备组成。(见图1)。

MCR主控制单元采集主变的电流、电压信号,实时计算系统无功和电压,自动判断识别系统运行方式,生成调容、调抗的*佳控制策略,并与电抗器调节配合,完成动态连续的无功补偿。

l        自动控制原理:根据自动控制器对系统的无功功率取样,自动调节磁控电抗器的晶闸管控制角,改变铁心的磁导率,使电抗值连续可调,从而实现无功平滑补偿。高度的可靠性,可以实现20年的基本免维护运行,大幅度降低维护、维修成本。

l        快速响应能力,响应速度可以达到100ms。

l        调节范围大,可以达到50倍以上的调节范围。

l        占地面积小,安装方便,设备采用油浸方式,室外安装,自然冷却。

l        谐波小,对电网无污染,对现有电容器组无任何不良影响,便于改造场合充分利用现有设备。

l        过载能力强,可实现100%过载30秒,40%过载半小时。

l        损耗小,大容量MCR,损耗小于0.5%。

在每相断口电压差等于零时投入电容器,每相断口通过电流过零时切除电容器,


减少了分合闸时的涌流和过电压。


●  手动、投切电容器功能


●  主机事件记录功能

●  电容器、微机保护功能

●  智能过零控制器

●  主机闭锁功能

4.5 ZRTBBL滤波回路

4.5.1根据不同工况的补偿情况,滤波器组设备,主要有隔离开关,电流互感器,放电线圈,滤波电容器和滤波空芯电抗器组成,滤波电容器选用金属全膜介质的滤波电容器,具有较高的场强和稳定性,电抗器采用国内**厂家优质产品,干式空芯、自然冷却、线圈外部由环氧树脂。

4.7 系统总体性能

l        对于滤波补偿装置可能注入系统的谐波电流,保证设备正常运行。

l        滤波补偿装置运行过程中,或在自身发生故障时,该装置能确保不对系统、相关电力设备及周围环境造成不利影响。

装置的特点

l        高度的可靠性,可以实现20年的基本免维护运行,大幅度降低维护、维修成本。

l        快速响应能力,响应速度可以达到30-100ms。

l        在每相断口电压差等于零时投入电容器,每相断口通过电流过零时切除电容器,减少了分合闸时的涌流和过电压。

3、装置的功能

3.1 手动投切电容器功能

本装置可以工作于手动手动方式下,装置不进行调容调压操作,由控制面板手动控制。可以通过液晶显示屏查看主变运行情况、并对手动合闸、分闸进行录波和做事件记录功能。在自动方式下,可以根据实时监测的主变的运行情况的实时运行工况,自动生成调容、控制策略,具有补偿精度高和响应快的特点。

3.2 无功补偿控制

3.2.1 按变电站当前的运行方式和监测的实时数据,自动调容、调抗,将功率因数控制在合理范围,将系统的电压控制在允许的范围内,达到电压的*大优化。

3.2.2 当变电站10kV母线停电时,可自动将电容器退出运行,当重来电后又可自动按需调节磁控电抗器。

3.2.3 当电力系统发生故障或电压异常时,可闭锁调调容、调抗。

3.3 主机事件记录功能

可以对电容器开关的合闸、分闸动作,调节操作及异常情况有事件记录的功能。

3.4 保护功能

3.4.1  能实时监测母线中电抗器的运行情况,并设有电抗器三相过流、温度、瓦斯等保护分闸和报警功能。

3.4.2  能实时监测母线中电容器的运行情况,并设有电容器三相过压、过流、过零序、欠压等保护分闸和报警功能。

3.4.3  各保护的定值,可在显示的画面上修改和查看。

3.4.4  保护发生后,保护单元可把保护事件形成记录上传给控制主机,供故障电容器闭锁和查看故障原因。

3.5  智能过零控制器

3.6  主机闭锁功能

3.6.3  在电容器、电抗器因保护而分闸后,对有保护报警的电容器(除欠压报警)、电抗器有闭锁再投入功能,直到人工给出复归指令为止,而且此期间不影响其它无故障设备的正常运行。

2.3.1.1静止型动态无功补偿装置(SVC)能根据系统电压及无功参数,保证功率因数在设置范围内,保证功率因数*佳,线损*小。

2.3.1.2静止型动态无功补偿装置(SVC)无功补偿容量能完全补偿变电所电气设备消耗的无功功率及10kV线路的无功损耗或容性充电无功功率。

2.3.1.3静止型动态无功补偿装置(SVC)运行过程中,或在自身发生故障时,该装置能确保不对系统电能质量、相关电力设备及周围环境造成不利影响。

2.3.2 保护

SVC配置的保护装置能实现以下如下保护:

1)开口三角电压保护

2)过电压保护 

3)低电压保护

4)电流速断

5)过流保护

6)瓦斯保护

7)温度保护

企业名片

浙江能容电力设备有限公司(原中容电力)

联 系 人: 单博博
电  话: 18605109999-0577-62679019
电子邮件: 18605109999@qq.com
网  址: www.zhoro.cn
公司地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕大道苏吕创业园
邮  编: 325600

联系电话

  • 0519-68887188-0(查号)
  • 0519-68887188-3(在线教育)
  • 0519-68887188-4(商易宝会员)
  • 0519-68887188-5(广告合作)
  • 0519-68887188-0(内容侵权举报)

客户服务

  • 0519-68887188-5(商易宝客服)
  • info@co188.com
  • 关注土木在线:
    土木在线官方新浪微博
    土木在线官方腾讯微博
    土木在线官方微信
网上110报警 不良信息举报中心 电子营业执照