土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 非组合楼板,模型里板厚输多少,用压型钢板做底模
非组合楼板,用压型钢板做底模,PKPM模型里板厚输多少,比如板跨4.5m,正常纯混凝土板厚一般取130mm,现压型钢板高度要75mm,模型里输75mm(组合楼板最少150mm厚)?还是直接输130mm,最终做的时候75+130mm,不考虑压型钢板肋的作用?求做过的大神给意见。

全部回答(3 )

  • rainingtolove


    我理解的是:整体计算时,按折算后楼板厚度,以便正确计算楼板自重。单独计算楼板配筋时,按单向板,板厚取楼板总高度。另外,4.5米板跨过大,应减小跨度。

    2018-02-27 14:30:27 来自 PC 评论 举报
  • supermanstar

    楼板的厚度不考虑压型钢板的肋高。

    2018-02-27 15:18:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10