土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定
低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定。还有低压柜顶部的汇流母排的规格是安装什么定的呢

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年11月05日

    2014tj

    按10KV及以下变电所设计规范GB 50053第4.1.3条如下:

    15413827243332761055.jpg

    2018-11-05 09:52:05 来自 PC 评论 举报
  • mei322
    油变与低压柜之间有防火隔离,各自有安全通道,通道宽度应不小于800毫米;

    干式变压器有罩壳,罩壳可以与低压柜0距离安装;

    GGD、GCS等柜子顶部主母排按载流量计算其规格。
    2018-02-26 16:41:26 来自 PC 评论 举报
  • shtkua

    根据变压器容量及低压柜形式,距离不一致,至少得800

    2018-02-27 11:25:27 来自 PC 评论 举报