土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 不锈钢照明箱接地问题
不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月26日

    mei322
    当然必须接PE导体!
    所有的电气设备外露的可导电部分,都必须接PE导体!
    不锈钢的更得接,因为没有任何可以绝缘的部分,一旦带电,会更凶险!
    2018-02-26 16:40:26 来自 PC 评论 举报
  • 咸蛋超人qwq

    这个应该还是需要的,保护装置

    2018-02-26 15:52:26 来自 PC 评论 举报
  • samjin

    要接,箱子内部接上三相五线的地(PE)就可

    2018-02-27 09:21:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10