随着EPC的项目的推广,工程上的其他口子人员与设计人员的配合越来越紧密,所以想了解一下几个问题。1.给排水专业绘制施工图的前置条件?(比如要其他专业配合到什么程度)2.给排水专业设计人员绘图的习惯?(可简单描述绘图的流程)3.哪些非本专业的错误会导致改图?

全部回答(3 )

  • 暧媚枚

    施工图前期的准备,绝对不是可有可无的事情,处理的得当,会让自己在整个项目的设计、施工、运行过程中掌握主动权,甚至可以左右项目进展的方向。我认为最能体现设计师能力的两项指标,一是前期的配合水准,二是运行阶段的排错能力。今天就来谈一谈第一个问题——前置条件。首先是和甲方,我们需要获取以下资料:(1)室外条件,包括市政给水管网、污水管网、雨水管网的资料。给水管网的资料一般从自来水公司获取,需要请甲方向其申请接口(位置、数量、管径、最低供水压力),当地对于叠压供水有误相关政策等等;污水、雨水管网的资料一般从规划局获取(管网摸查图,市政规划要点),向规划局申报接管位置,接管处有可能有检测要求,一般来说,检测仪器的费用都需要甲方出,所以污水接口也不是越多越好,需要和甲方说明并确认。(2)热水系统热源的方式。太阳能or空气源?燃气or电?我建议大家可以做一些费用上的估算,我所在的城市,10m³/d的日热水用量,一年的运行费用,燃气比峰电价便宜约50000元,和谷电价持平。我建议大家不要只停留在定性的阶段,尽可能的准确、详细的计算出不同方案之间的价差,越具体,你的说服力越高。(3)计量要求,物业归属情况。也就是房子盖好了给谁用,给几家单位用?方便各单位算经济账。(4)当地的地方规范、政策法律。(5)不要用你的工作量作为说服甲方的理由,尝试用甲方的利益说服甲方。甲方不需要言听计从的仆人,势均力敌能接招拆招的对手往往更能得到甲方的尊重。我认为优质的服务绝不是跪舔甲方,而是具体、详细的帮助甲方分析各方案的利弊,引导甲方推进项目,帮助他们完成行政手续,并且确认招投标介入的时间点,也就是要引导甲方“在正确的时间做正确的事情”,避免施工中造成的浪费,并且尽可能节省项目建成后的运行成本。我自己也是这个原则的受益者,我把自己的利益和甲方的利益统一起来,这样在帮助甲方的同时,更是在帮自己。然后是和建筑专业,我们需要配合的部分无非就是以下几项:(1)生活水泵房、热水机房、隔油间、屋面太阳能or空气源热泵(注意门的大小应保证设备能进入);太阳能系统、水箱间都是有可能影响建筑造型的要素,也是建筑专业最在意的部分。以太阳能举例,太阳能集热器屋面的布置,涉及到建筑专业的防水,结构专业的植筋,暖通专业的机组重叠…忽视太阳能系统的配合,绝对要在项目中后期付出难以忘记的代价。此外可以善用女儿墙,我最常用的方法是用女儿墙的圈梁做支撑,其上搭钢支架,敷设太阳能集热器,可以回避太阳能基础,防水,植筋,以及和其他专业的设备碰撞问题,后期省事不少。(2)消防水泵房及水池、报警阀间、钢瓶间、消防水箱间(注意门的大小应保证设备能进入);(3)坡道雨水沟,庭院雨水沟、集水井、雨水天沟、雨水斗;我自己的经验是,内排水\外排水\虹吸\重力流的确定,雨水斗的布置,是比较容易给自己挖坑的环节,以后有机会再展开。(4)管道井。以狭长型平面为例,我的习惯是公共卫生间一个管井,其对角线处再设一管井,管井尽可能远离水池。另外,我一般在建筑专业找到我写方案说明时,我就把如下几条发给建筑专业,请他们从方案阶段就注意,(1)不要move平面,我的绘图习惯是使用外部引用,move平面会使参照底图错位;(2)带电房间、卧室、厨房上方不应有排水管、雨水管(卫生间);(3)雨水斗的布置,注意下方不应撞梁、墙、不应落在带电房间、卧室、厨房;(4)卫生间大便器宽度900,还应留有至少一个1050大便器的位置,以便放置立管,例如:4个大便器,宽度方向应该留有900*3+1050=3750mm;5)卫生器具下方留意是否有梁阻碍排水,后排式小便器需要一面假墙;(6)客房管井中留意主、次梁遮挡位置,立管中心距墙至少150,方可固定支架;注意管井不应靠着贴近卧室的墙;(7)注意消防水箱和外立面的配合;(8)提前介入太阳能基础和屋面的配合,注意屋面的标高确保太阳能是否被局部屋面、女儿墙遮挡;“一个优秀的机械师,能听出来发动机的问题在哪里,是因为他知道发动机在运行良好时应该是什么样”,我们之所以觉得项目进程中困难重重一头雾水,是因为我们还不知道项目在正常运转时是什么样,此时的自己就像训练有限的机械师一样,研究的对象仅仅是那些损坏的发动机。

    2018-02-23 14:57:23 来自 PC 评论 举报
  • 暧昧

    A1:前置条件前期大方向类:市政给排水施工图在实施之前,完整的应当有总规,控规,修规,给水专项规划,排水专项规划,管线综合专项规划,竖向规划,可研,初设(以上均为包括但是不仅限于)作为前提条件。其他专业配合类:而对于市政道路,道路专业提供的初步的,较为完善的道路施工图也是必要的。其中很重要的是道路的平面图,道路纵断面图,鸿业生成的标高文件。逐桩坐标表和设计施工说明不是必须得。至于电,暖通,燃气专业,因为设计时候常常是同时进行,因此在大家一起画图中,要商量解决各个横穿管节点的问题,如果平面竖向距离不满足规范要求,则需要提前应用处理措施。这里不展开说了。A2关于绘图习惯这个其实没太多要讲的,毕竟习惯是一个很私人的事情。不同的人画图表达方式不一样,但是有个原则:施工图,标注一定要细致,因为图纸很多时候是给民工看的。要确保这些文化层次的人,看了就明白怎么做。于是需要用很通俗,但是得体的语言,简明扼要的表达设计意图。这样子不仅方便施工,也很大程度上回避了永无止境的跑现场和施工单位无休止的电话。还有就是,画市政道路给排水之前,和甲方沟通好他们能接受反坡么,最大埋深能够接受多少,泵站希望是什么形式;以及对道路专业提要求,某条路坡度在多少比较适合,你希望的低点在什么地方;与其他管线专业商量的,你希望你的管线在哪里,埋深大概多少,你的一些重要节点构筑物在哪里需要其他管子绕行,这些提前沟通好(提前是指整套图出完之前),总归比画完一套突然说要改省事很多。A3非本专业错误导致改图这个么太多了,只能举几个例子,比如:甲方爸爸的项目主管是个傻逼,一天一个想法;甲方嫌贵做不起某些项目;施工单位因为各种利益忽悠着甲方爸爸逼着改;突然地下挖到了奇怪的东西;道路专业图纸大老板不认;上位规划调整;等等等等等等等等的问题都会导致改图。

    2018-02-23 14:58:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10