建筑给排水工程中的常见问题有哪些,有哪位大神来详细解答下的

全部回答(3 )

  • 暧媚枚

    请简述水泵的定义及其分类?

    答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能。

    分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

    在城镇及工业企业的给排水工程中,大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通,请简述离心泵的工作原理?

    答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中,与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道,这样,就形成了离心泵的连续输水。

    2018-02-10 13:44:10 来自 PC 评论 举报
  • 暧昧

    请简述泵房布置应符合哪些规定?

    答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采光要求,并符合防潮防火防噪声等技术规定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理适用美观。

    10、水泵出水管道明管设计时应满足那些要求?

    答:明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超过100m。两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定。除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置。预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m,预应力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m;管槽应有排水设施。坡面宜护砌。当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道,其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时,应设检查孔。每条管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施。

    2018-02-10 13:45:10 来自 PC 评论 举报