    lantain1999

    1、原因分析

    ①钢筋在绑扎前未进行除锈处理,绑扎后在施做二次衬砌前未对已绑扎钢筋进行合理保护。

    ②在绑扎二次钢筋过程中垫块数量不够或位置布置不正确。

    ③钢筋绑扎工技术力量差或工作责任心不强。

    2、防治措施

    ①二次衬砌钢筋下料前要把钢筋弯出角度,确保搭接焊接钢筋长度,焊工上岗前必须进行考核,必须要求持证上岗,定期对焊工进行考核确保钢筋焊接质量。

    ②钢筋原材及半成品下雨天要采用防护措施,明洞二次衬砌钢筋要搭设防雨棚防止钢筋锈蚀。对已经锈蚀的钢筋要采取除锈处理,锈蚀严重的钢筋必须更换处理。

    ③二次衬砌钢筋间距不符合设计及  规范要求必须进行返工处理,要求施工单位加强自检制度。

    2018-02-09 15:29:09 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华

    除锈,沟通其很大作用,还有就是做好防锈

    2023-12-09 10:07:09 来自 PC 评论 举报