土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏板基础偏心距的问题
小弟现正在做一高层住宅,主楼位于地库最南边与地库相连采用大底盘筏板基础,但单独进行主楼验算时筏板偏心距e>0.1W/A(重心位于形心南侧),请问基础这样设计是否合理?(条件所限筏板不方便扩出,地基采用cfg桩处理其复合地基承载力特征值取330kPa)

全部回答(3 )

  • 女汉子一枚

    330KPA,说明你这个房子只有18层,有富余,最简单的方法富余的一边缩回去。还有就是没有明白为什么不方便扩出去,没必要基础和裙房脱开。

    2018-02-07 15:54:07 来自 PC 评论 举报
  • buding1970

    你算主楼偏心距的时候把车库的筏板删掉!!!要保证单独的主楼厚筏板的偏心距不宜大于1.0,当然如果偏心距稍稍大点也无所谓,不要大太多!

    2018-02-07 16:51:07 来自 PC 评论 举报