    翻开《供配电系统设计规范》GB 50052-2009,第7.0.10:由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。



    由建筑物外引入,这里没有明确哪类建筑,那么不管什么类型的建筑物,学校、独栋别墅、独栋商业楼等等,只要从建筑外引入220/380V电源到总进线箱,总进线箱靠近电源端都应该设置隔离开关。



    另外,为了检修操作需要,根据实际情况,通常高层建筑中树干式的楼层配电箱、电梯配电箱中电梯控制箱出线回路端等也需要设置隔离开关。

    2018-02-07 16:23:07 来自 PC 评论 举报
  • 随和一下
    隔离开关为维修提供了安全保障,选用隔离开关主要是考虑方便维修,例如配电箱进线,设备控制柜进线都可以考虑。
    2018-11-05 15:15:05 来自 PC 评论 举报