土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新火规要求模块必须安装在模块箱内吗?
如题,谢谢!依据是哪条啊?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月08日

    不洗澡的老虎

    《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 6.8.1条,每个报警分区的模块“宜”集中设置在金属模块箱内。这一条不是强条,建议集中设置模块箱,但你可以不集中设置。6.8.2条,模块严禁设置在配电柜内。强条,你可以设置在配电柜附近,但是一定不能装在配电柜里面。6.8.4 未集中设置的模块附近“应”有尺寸不小于100*100的标识。总结起来就是建议你集中设置在金属模块箱内,但是你可以不集中设置,而是设置在设备附近。设置在设备附近的模块不能装在配电柜内,且必须设置100*100的标识。

    2018-02-08 11:58:08 来自 PC 评论 举报
  • liqing58

    根据新《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.8.2条规定,模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,第6.8.4条规定,未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。

    2018-02-05 14:51:05 来自 PC 评论 举报