土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计,有关热水的问题
本人做设计,到热水遇到点麻烦,就是最后计算到循环水头损失的时候,有个:沿程水头损失,里面有 R 毫米水柱/米 还有这个表里的流速,都是怎么计算出来的啊,还是查表的啊?谢谢,高手指点

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月01日

    ac—米兰

    这里的R是表示单位管长上的水头损失,R乘以管段长度就是这段管流的水头损失。通常情况下R与流量Q的平方成正比(有时要加以修正),还与管内径d及内壁粗糙度n有关:

    R=SQ^2,式中 S 称管道的比阻,S可根据d、n查有关手册,也可用公式计算:

    S=(10.3*n^2)/(d^5.33),对于镀锌管可取n=0.012

    流速是根据流量与管内径计算出来的:V=4Q/(3.14d^2),流速无法查表的。

    2018-02-01 13:36:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10