消火栓可跨越防火分区进行灭火吗?

全部回答(7 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年02月05日

    政委

    消火栓的布置不一按旧的建规GB50016-2006执行,按GB50974-2014第7.4.6条规定同一平面(注意不是同一防火分区)有2支水枪充实水柱到达任何部位的要求,所以对于消火栓可跨越防火分区进行灭火一般认为如果是用防火卷帘的不建议跨区使用,因为灭火时防火卷帘下降不能穿过使用,但对于防火门的理论上是可以使用的,但一般也不太建议。

    2018-02-05 10:21:05 来自 PC 评论 举报
  • 诺熙

    火灾发生时,用于防火分隔的防火门或防火卷帘都将关闭,因此,消火栓不宜跨越防火分区进行灭火。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:“室内消火栓的布置,应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。”虽然《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对“消火栓应为所在防火分区服务”作出明文规定,但一般认为,高层民用建筑的防火等级不宜低于非高层民用建筑的,故《建规》GB50016-2006第8.4.3.7条可认为同样适用于高层民用建筑。

    2018-01-30 16:21:30 来自 PC 评论 举报
  • ac—米兰

    消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。(这一条值得商讨,当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区。建规5.3.121 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口高规6.1.12.1:6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试可以借用的。同理当失火时,防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启,从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分区里,借用本区消火栓灭火的)

    2018-01-30 16:28:30 来自 PC 评论 举报