土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 景区开发配电
请问各位朋友,箱变变压器容量一般最大用多少?是1250KVA吗?能不能用的更大,条件是什么?谢谢各位

全部回答(3 )

  • 李宗文烁烁

    20kV及以下变电所设计规范

    Code for design of 20kV and below substation

    GB 50053-2013

    3.6 预装式变电站

    3.6.1 预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的有关规定。

    3.6.2 预装式变电站的高压进线侧宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。

    3.6.3 预装式变电站单台变压器的容量不宜大于800kVA。

    3.6.4 预装式变电站的进、出线宜采用电缆。
     

    2018-01-15 21:55:15 来自 PC 评论 举报
  • 李宗文烁烁

    条文说明:预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的要求。由于预装式变电站受空间限制散热条件较差,单台变压器容量不宜大于800kVA。

    2018-01-15 21:56:15 来自 PC 评论 举报