20kV及以下变电所设计规范
Code for design of 20kV and below substation
GB 50053-2013
3.6 预装式变电站
3.6.1 预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的有关规定。3.6.2 预装式变电站的高压进线侧宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。3.6.3 预装式变电站单台变压器的容量不宜大于800kVA。3.6.4 预装式变电站的进、出线宜采用电缆。
条文说明:预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的要求。由于预装式变电站受空间限制散热条件较差,单台变压器容量不宜大于800kVA。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
