土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁钢筋焊接头位置问题
咨询老师,框架梁的上部下部钢筋采用闪光对焊的方式,焊接头的位置,根据什么定义。图集跟验收规范上面说钢筋连接位置宜在受力较小部位,不宜在柱端梁端加密区,如果在接头率不允许超出50%。我想问如果我的接头位置超出1/3范围可以吗

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年01月23日

    路遥知

    现在房建钢筋规范基本都是选用101-(1-3)图集,你可以看下,钢筋连接位置宜在受力较小部位且要保证在1/3以外。严禁在柱端梁端.

    2018-01-23 20:46:23 来自 PC 评论 举报
  • wd475445556
    考虑一下钢筋再混凝土中的受力情况,你就知道钢筋接头在哪个位置设置了
    2018-12-18 17:11:18 来自 PC 评论 举报