土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外直埋敷设问题
请问,室外电缆直埋时,如果地方不够,通信电缆可以和电力电缆上下层敷设吗?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年01月08日

    ljf1108

    直埋电缆敷设时有下列要求:(1)电缆埋设深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于
    1_ Om,并应在电缆上、下各均匀铺设100mm厚的细砂或软土,然后覆盖砖块或混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。填铺的细砂或软土中应不含有石块和其他硬质杂物。
    在寒冷地区,电缆应埋设在冻土层以下。如果无法深埋时,应采取措施防止电缆受到损坏。
    (2)直埋电缆之间及电缆与各种设施平行或交叉的安全净距离,不应小于表5 -11所列数值。
    表5-11 直埋电缆之间及电缆与各种设施
    之间的最小安全净距 单位:m

    敷设条件
    项 目

    平行时

    交叉时
    建筑物、构筑物基础 。.5
    ikV以下电力电缆之间以及与控制电缆和lkV以

    上电力电缆之间

    。.10

    0.50
    通信电缆 050 0.50
    热力管道 2.oo
    水管、压缩空气管 1.00 050
    可燃气体及易燃液体管道 1.00 O.50

    续表

    敷设条件
    项 目

    平行时

    交叉时
    铁路(平行时与轨道,交叉时与轨底,电气化铁

    路除外)

    3.oo

    100
    道路(平行时与路边,交叉时与路面) 1.50 1.oo
    排水明沟 1.oo 050


    注表中所列数值应自各种设施(包括防护外层)的外缘算起。
    (3)电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆引入建筑物时,所穿保护管应超周围散水坡100mm。
    (4)电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1.Om。
    (5)电缆与热力管沟交叉时,如果电缆穿过石棉水泥管保护,则其长度应伸出热力管沟两侧各2m;如果电缆用隔热保护层,则保护层应超过热力管沟和电缆两侧各1. Om。
    (6)电缆通过有振动和承受压力的各地段时应穿管保护:1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和过墙等处应穿管保护。
    2)电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤的地段应穿管保护。
    3)电缆引出地面Zm至底下0.2m处,行人容易接触和电缆可能受到机械损伤的地方应穿管保护。
    (7)埋地敷设的电缆,接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度应伸出接头盒两侧0.6~0.7m。
    (8)电缆长度应比电缆壕沟长约1.5%~2%。应留有一定裕量。
    (9)向一级负荷供电的同一路径的双路电缆不应敷设在同一电缆沟内。

    2018-01-08 11:39:08 来自 PC 评论 举报
  • 浪尽天涯

    要有一定的距离

    2018-01-11 08:09:11 来自 PC 评论 举报
  • 李宗文烁烁

    不可以。更换维护不方便。和5.3.5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。类似。

    2018-01-15 22:08:15 来自 PC 评论 举报