正在加载...
全部回答(1 )
简单计算是:最远端环路×比摩阻+设备阻力。细化计算是:Σ(最远端环路各管段长度×该管段比摩阻)+Σ设备阻力供水压力与计算相等即可,现在水系统的通病是扬程过大,致使水泵常年不在高效区工作
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.37 万条内容 · 539 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )