土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问结构柱出现蜂窝的解决方法。
请问结构柱600mm*600mm 4.2米高的结构柱,一楼施工拆模后。发现柱子底部有蜂窝的问题。请问怎么解决这种问题。蜂窝层少的有双面的,多的有四面的。高度少的有20cm以内的。多的有1米多的。是否需要蜂窝层20cm以内整个柱子截面全部剔除重新浇筑?或者是仅需要剔除蜂窝至密实处进行浇筑?这种蜂窝的问题,内部是否会延伸至整整个柱子截面都是蜂窝?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2017年12月23日

    co1511744386517

    拆模后,若发现局部有少量蜂窝、麻面的现象,采用体积比为1:3的白水泥、黑水泥内参适量的107胶水处理,对于较大的孔洞,应进行剔凿,浇水湿润,然后用比原混凝土高一级的混凝土浇筑即可。

    2017-12-23 09:11:23 来自 PC 评论 举报
  • hxw740922

    那就要把蜂窝的混凝土凿开看看,到底是表面的还是深入柱子中心的。如果是表面的就将面层的松散混凝土凿除再用高一等级的混凝土修补密实。

    若是已经深入柱子中心,则需要把整个柱子凿除重做,

    2017-12-24 15:31:24 来自 PC 评论 举报
  • yushunqi

    小蜂窝:先洗刷干净后,用水泥砂浆抹平压实  

    较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后,支模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实,较深的蜂窝如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。

    2018-01-03 11:59:03 来自 PC 评论 举报